ПНР на АСУ ТП
 
[QUOTE]Максим пишет:
Как то так.[/QUOTE]
Спасибо. Вы мне очень помогли.
ПНР на АСУ ТП
 
[QUOTE]Максим пишет:
Нужно конкретно смотреть Ваш проект и что там делают, но как правило допустим АОВ в вариации как я описал налаживается на 2 уровне. т.е. все сигналы/каналы выводятся на АРМ. таким образом исключается двойная наладка одних и тех же каналов.[/QUOTE]
Спасибо за ответ.
Можно еще вопрос.
1. Где найти кол-во каналов я вроде разобралась. В том проекте, по которому составлена смета не было данных. Буквально вчера поступил проект в нем в АТХ1 есть структцрная схема, а в АТХ раздел ПВВ. Что сильно облегчает задачу.

2. Моему объекту (выложить к сожалению не могу).
На новом участке производства [U]подрядчиком[/U] устанавливаются термометры, запорно-регулирующие клапаны с пневмоприводом, преобразователи давления, манометры, сигнализаторы, газоанализаторы. Данные приборы сводятся в существующий контроллер. Установка новых модулей в шкаф осуществляет[U] сам заказчик. [/U] Подрядчик производит наладку нижнего уровня, т.е. в операторской программное обеспечение устанавливает и налаживает заказчик.
В смете применяют расценку ТЕРп02-01-003-07 Автоматизированная система управления[B][U] I[/U][/B][B][U]II категории [/U][/B][U][B]без[/B][/U] понижающих на этапы (подгот., автон.налад, комплексная).
Если я правильно поняла (может конечно и нет).
Применяя расценку на III категорию подрядчик обязуется наладить всю систему от приборов до операторской? Или нет.
Не совсем понимаю,в чем заключается ПНР подрядчика от приборов до контроллера. Сами специалисты толком не смогли мне объяснить. Вроде как заказчик проверяет настойки в операторской, а подрядчик исправляет недочеты на участке от контроллера до прибора.
Как я поняла, тогда у подрядчика должна быть применена I или II категория. Или все же III категории, но без комплексной наладки?

Очень надеюсь на ваш ответ.
Изменено: Екатерина - 09.02.2024 09:03:50
ПНР на АСУ ТП
 
[QUOTE]Елена пишет:
Посмотрите на сайте  https://www.pnrsystem.ru/pnrcalculation.php Кемерово[/QUOTE]
Спасибо.
ПНР на АСУ ТП
 
Спасибо. Уже скачала, хотя тоже почитала нехорошие отзывы. Читаю.
ПНР на АСУ ТП
 
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, есть ли какие-нибудь учебники, пособия, примеры с разбором смет на ПНР АСУ ТП.
Работала только с объектами гражданского строительства, но в данный момент место работы связано с производственным сектором.
Столкнилась с новыми видами строительных, монтажных и ПНР работ. Изучаю.
Но вот с ПНР АСУ ТП сложность.
В моем понимании беря по ГЭСНп02 - ПНР АСУ ТП мы производим наладку всей системы в целом (нижний, средний, верхний уровень).
Наш подрядчик доказывает, что в его смете расценка ГЭСНп02 это только нижний уровень (сигналы от прибора до кроссового шкафа) .
Но нужний уровень это приборы, их индивидуальные испытания учитывают монтажные сборники. Отдельно ПНР на датчики и т.д. не требуется. А сигналы ведь должны налаживаться от верхнего уровня (операторской).

Можно ли вообще как-то проводить ПНР АСУ ТП отдельно по уровням. Может есть какие-нибудь коэф-ты?

Подскажите пожалуйста, голова идет кругом.
И как можно посчитать кол-во каналов по проекту? Знаю,что это работа не сметчика.
Подключение оборудование к кабелю.
 
[QUOTE]Георгий пишет:
Ни да, ни нет. Если кабель не входил в комплект поставки, и не был учтен в общей массе монтируемого оборудования, то прокладывается и подключается по отдельным расценкам, это что касается сметной части вопроса.[/QUOTE]
Согласна ,если в общем весе не учитывается кабель, то он должен отдельно учитыватся. В данном случае бью на то,что в перечне учитываемых затрат по 571/пр нет ничего про подключение, и кабель поставляетс отдельно.
[QUOTE]Георгий пишет:
С другой стороны: ссылка на п.1.37.1[/QUOTE]
Для заказчика этот пункт только в плюс, при любом удобном случае "все учтено".

[QUOTE]Георгий пишет:
Есть ещё один аспект - цена  вопроса, стоит ли вообще затевать спор или всё настолько принципиально?[/QUOTE]
Думаю да. Если для заказчика, по моему мнению, работы по ЭМ должны быть учтены в смете подрядчика, который монтирует оборудование (отдельно или комплектно), т.к. он несет гарантию по договору. Был у меня случай, когда остановилось оборудование птицеводческого цеха, т.к. что-то там в щитке не выдержало. Пол цеха полегло. Все ЭМ выполнял сам закзачик, с подрядчика спроса нет.
Орбитальная сварка
 
Спасибо.
Подключение оборудование к кабелю.
 
Возник спор между подрядчикм и заказчиком.
Подрядчик монтируетс оборудование по Г.ЭСНм37-01-014. в комплектацию оборудования входит сама установка + вентилятор + щиток управления.
Заказчик сам прокладывает кабельную линию от существующего щита.
Возник вопрос, кто должен подключать кабель к самому оборудованию (вентилятору и щитку).
Оборудование вместе с вентилятором и щитком монтировалось одной расценкой  Г.ЭСНм37-01-014 (согласно п.23(и) методики №571/пр)
Заказчик, ссылаясь на п.1.37.1 "учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ", утверждает,что подключение входит в состав работ.
Может я как-то невнимательно читала ,но в методике 571/пр и тех.части к м37 не нашла слов,что подключение учтено. Монтаж комплектного оборудования, да.

Считаю,что заказчик, если он взял на себя прокладку кабеля, должен подключить его к оборудованию.
Подскажите пожалуйста права я или нет.
Орбитальная сварка
 
Добрый день. Сталкивались ли вы когда-нибудь с орбитальной сваркой?
По проекту монтаж труб с использованием именно данного вида сварки.
Не нашла ничего в базе.
На сколько она более дорогостоящая? Можно ее как-то привязать к нормам?
Двухстенный газопровод - как правильно расценить
 
Добрый день. Я не корректно написала, это трубопровод обвязки емкости СУГ и участка до колонок на АЗС.
Окраска бетонной эстакады (ж/б колонны, балки) высота 6 м
 
Добрый день. По дефектной ведомости необходимо окрасить существующую эстакаду (ж/б колонны, балки) высота 6 м на улице.
В ДВ такое состав работ грунтовка ЕК G 200 + сплошная шпатлевка цементная ЕК + грунтовка ЕК G 200 + краска водоэмульсионная.
Не совсем понимаю зачем на эстакаде шпатлевка.
Рассматриваю:
1. ГЭСН15-04-019-06 Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности. Но здесь нет шпатлевки. + ГЭСНр62-02-009-01

2. но ближе мне кажется ГЭСН30-08-040-01 Окраска железобетонных пролетных строений мостов.

Посоветуйте пожалуйста как лучше?
Изменено: Екатерина - 24.01.2024 15:24:50
Двухстенный газопровод - как правильно расценить
 
Добрый день.
Помогите пожалуйста как правильно расценить?
Прокладывается подземный двухстенный газопровод д.32 в д.57 (бесшовная труба) с замещением воздуха в межтрубном пространстве азотом под давлением. Межтрубное пространство испытывать давлением 1,6 МПа в течении 24 часов.
На выходе трубопровода из земли устанавливается футляр, который заливается битумом.
Я скланяюсь к прокладке трубы по ГЭСНм12-01-004-04 и -07, футляр ГЭСН22-01-015-01 + ГЭСН22-05-003-01, битум ГЭСН22-05-004-11.

для труб с заплнением азотом нашла ГЭСНм08-02-174-01 - но это вообще не в ту степь. Сомневаюсь,что можно ее использовать.
Изменено: Екатерина - 12.01.2024 16:43:57
Применение ГЭСНм11-03-011-01, -02, -03 - как правильно применять
 
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, не могу понять как правильно применять расценки на ГЭСНм11-03-011-01, 02, 03.
Есть оборудование СУГ и ЖМТ (это для АЗС), мотируются приборы:
например: УПЭС-40 -1шт, газоанализатор - 3шт., коробка клеммная-3шт., сирена-1 шт., оповещ.сетовой-1шт.
Правильно ли я расцениваю:
1.ГЭСНм11-03-001-02 - УПЕС-40
2.ГЭСНм10-04-066-04 - коробка
3.ГЭСНм11-03-011-03 - одна расценка включает и газоанализатор -3шт + сирена-1шт. + оповещ.свет.-1шт..  [U]Верно ли это или необходимо отдельно расценивать?
[/U]4. ГЭСНм11-08-001-04 Подключение.

Но вот во втором случае у меня монтируется УПЕЭС40- 1шт. и газоаналиторы - 5 шт.
1.ГЭСНм11-03-001-02 - УПЕС-40
2. [U]как правильно взять газоанализаторы каждый по ГЭСНм11-03-011-01 или все монтируются как комплект по ГЭСНм11-03-011-03?
[/U]3. ГЭСНм11-08-001-04 Подключение

Может есть какиенибудь примеры использования ГЭСНм11-03-011-01...03.
Заранее спасибо за ответы.
Испытания газопровода 2 Мпа - как правильно расценивать в данном случае.
 
Добрый день. Столкнулась с такой ситуацией, затрудняюсь правильно расценить.
Производится монтаж оборудования СУГ на АЗС с обвязкой газопроводом (всего 68м).
Подземный участок двустенный.
Испытание газопровода давлением производят 2,0МПа с выдержкой 24ч.
Межтрубное пространство испытывать давлением 1,6 МПа

В ГЭСН24 давление только до 1,2МПа.
Но если брать по ГЭСН25 то цена заоблачная получается.
Например:
1) ГЭСН24-02-125-01 - 1 участок 84 184,06 руб без НДС
2) ГЭСН25-12-011-01 - 1 участо  1 246 612,65 руб без НДС

Подскажите пожалуйста как правильно расценивать в данном случае.
Расчет гидроизоляции колодца. Проект не доработан совсем.
 
Спасибо за ответ.
Изменение сметы после аукциона, подскажите как правильно
 
Добрый день.
Итоговый утвержденные документы экспертизой.
Подрядчик мне предоставил неверную информацию, по факту не было аукциона, договор как единственным поставщиком.
Итого.
1. Основная смета в 3 кв.2023 г. - замена НДС на УСН (пропустили формулу (МАТ+ЭМ+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2). К смете 2% непредвиденных.
2. Минусовая смета (исключаемые работы [U]асфальтирование[/U]) в 3 кв 2023 г. с УСН без непредвиденных.
3. Доп.смета тоже в 3 кв.2023 и в той же базе ФСНБ1-7. Изначально делала в 4 кв.23 ФСНБ 1-8, т.к. доп.работы это бетонная отмостка. В первой смете она не была выделена (входила в площадь [U]асфальтирования под каток[/U]), можно было брать как новые работы. Т.к. то,что она там типа есть говорил только заказчик, площади никто не перемерял. И все бы ничего, но заказчик акт составил,что она там была, а подрядчик зачем-то подписал.
4. Сводный вообще сказали не составлять.
5. Коэф-тов нет,т.к. договор с единственным поставщиком.

Выполнение приняли: КС-2 основная смета, отрицательный КС-2 и КС-2 доп.смета + общая КС-3.
Еще раз по подключению кабеля - как привильно расценить
 
добрый день.
Можно еще наверно глупый вопрос, но все же помогите пожалуйста еще раз. Я в электрике не очень.

1. В сущ. ВРУ монтирую Авт.выключатель.
2. Потом монтируют отдельно два новых силовых щита ЩР.
3. Далее новый дополнительный ППУ, ЩА и приборы.

1. ГЭСНм08-03-575-01 "Прибор или аппарат" - для Авт.выключатели
2. ГЭСНм08-02-144-03 "Присоединение к зажимам жил..." - это от ВРУ к новым ЩР. Объем = кол-во жил *2 (присоединение в сущ.ВРУ + присоединение в ЩР)
3. ГЭСНм08-03-572-04 - "Блок управления шкафного исполнения..." - новые ЩР
4. ГЭСНм08-03-574-01 - "Разводка..." - здесь беру кол-во жил, который присоединяются только к ЩР. Второй конец этих кабелей не учитываю.
5. Далее монтирую остальное оборудование.
5.1 монтирую ЩА если возьму по ГЭСНм08 то входящий кабель от ЩР по ГЭСНм08-02-144-03, а исходящие кабеля по ГЭСНм08-03-574-01. А если возьму по ГЭСНм11, то если жила менее 2,5мм то из м11.
 
Правильно?
Расчет гидроизоляции колодца. Проект не доработан совсем.
 
Добрый день.

По проекту устанавливается один дождеприемный колодец водоотведения. В ПЗ к разделу есть:
[I]"- в швы между сборными кольцами закладываются стальные соединительные элементы;[/I]
[I]- [U]на сопряжении нижнего кольца и днища устраивается обойма из монолитного бетона[/U][/I]
[I][U]класса В12,5 ГОСТ 26633-2012.[/U]
[/I]
[I][U]Наружная гидроизоляция днища колодцев - штукатурная асфальтовая из горячего[/U][/I]
[I][U]асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом. Наружная[/U][/I]
[I][U]гидроизоляция стен и плит перекрытия - окрасочная из двух слоев горячего битума, наносимого[/U][/I]
[I][U]общей толщиной 5мм, по грунтовке из битума, растворенного в бензине.[/U][/I][I]"[/I]

Проект не доработан совсем: на разрезе колодца нет обоймы, в спецификации нет объема бетона и объема материала на изоляцию.
Объем бетона на обойму вообще не знаю как брать, т.к не знаю толщину, высоту.
По изоляции вообще не понимаю зачем она там ,так как уровень грунтовых вод гораздо ниже днища колодца.

По изоляции подскажите пожалуйста.
1. я беру установку колодца ГЭСН23-03-007-03 [I]"из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах"[/I]
2. изоляцию асфальтовым раствором думаю ГЭСН41-01-001-01 [I]"Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: по 10 мм" . [/I][U]Но тут два слоя! Брать с коэф-ом 0,5?
[/U]3. изоляцию битумом по ГЭСН08-01-003-07 [I]"Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону"
[/I]
[U]Или брать установку колодца в мокрых грунтах + добавить смеси литые асфальтобетонные горячие?[/U]
Количество точек при измерении заземления.
 
[QUOTE]Максим пишет:
Очень сомневаюсь что Вы наконечниками и проводом заземляете КИП) Скорее всего это идет на трубы, полотенцесушители или какие нибудь приборы которые не входят в ваш раздел. - посмотрите схему заземления. А считается по ТЕРп01-11-011-01 - количество точек. 1 точка - это одна жила заземлителя. Как вы правильно написали в п.2 - замер делается на участке от шины до прибора. Вы должны по этой расценке проПЭНЭЭрить всё где есть заземлители - это и розетки и автоматы и всё что у Вас заземляется[/QUOTE]
Добрый день. Это заземление по разделу АТХ, по схеме этого раздела заземляются термометры, клапана, металлорукава, коробки, лотки и т.д) через наконечники или хомуты. Конечно это не все приборы КиП (я неправильно выразилась).
Количество точек при измерении заземления.
 
Спасибо.