Монтаж оборудования, постовляемого отдельными частями.
 
Подскажите пожалуйста еще вопрос. ГЭСНм37 учитывает выводов оборудования к трубопроводу?
Монтаж оборудования, постовляемого отдельными частями.
 
Спасибо за ответ.
Я запросила у подрядчика предоставить подтверждение от поставщика оборудования в каком ввиде поступит оборудование. Оборудование блок-контейнер с емкостью и обвязкой внутри.
Монтаж и ПНР для АУПТ(автоматическая система пожаротушения)
 
Спасибо.
Монтаж оборудования, постовляемого отдельными частями.
 
Добрый день.
по смете монтаж оборудования по ГЭСНм37-01-013-08 "Монтаж машин и механизмов на открытой площадке...".
Подрядчик говорит, что ГЭСНм37 только для "[I]на монтаж оборудования общего назначения, [B]п[/B][B]оставляемого в[/B][/I]
[I][B]полностью собранном виде[/B] в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности[/I]".
Поставка оборудования в разобранном ввиде (укрупненными узлами).
Т.е. необходимо брать еще дополнительную сборку.

Но согласно пункта п.42 методики 571/пр в сметных нормах на монтаж оборудования учтены затраты на:
[I]"и) установку оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте или другом основании, [B]включая установку отдельных механизмов и устройств, входящих в состав оборудования или его комплектную поставку[/B]: вентиляторов, насосов, питателей, электроприводов (механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем маслосмазки и других устройств, предусмотренных чертежами данного оборудования и условиями поставки;"
[/I]
Подскажите пожалуйста п.42 методики 571/пр не относится к ГЭСНм37?
ГЭСНм37 только к собранному оборудованию на заводе изготовителе?
Монтаж и ПНР для АУПТ(автоматическая система пожаротушения)
 
Честно не разбираюсь в данном вопросе от слова совсем. :(

Раздел проекта называется "Система управления АУТП", в операторской устанавливается блок контроля и управления С2000М (в тех.части м10 п. 1.10.115 [I]"...не включены затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной[/I]
[I]сигнализации на базе программируемой логической станции[COLOR=#ff0000] (пульт контроля и [/COLOR][/I][I][COLOR=#ff0000]управления)[/COLOR]..."[/I][I]
[/I]Отдельные разделы ПС и СО.
Я столько перечитала информации, запуталась.
Поняла, что если система с пультом контроля, то все приборы приемо-контрольные необходимо брать по ГЭСНм11 + ГЭСНм02.
ПС и СО по ГЭСНм10, ПНР уже входит в монтаж.

Возможно я не права? И нужно все брать по ГЭСНм10 и не учитывать ПНР по ГЭСНп02.
Монтаж и ПНР для АУПТ(автоматическая система пожаротушения)
 
Добрый день.

Есть проект на АУПТ.
В операторскую ставится пульт контроля и управления С2000М+С2000БКИ далее кабель до насосной станции (С2000-КПБ + РИП24) далее разделение на [B]СО[/B] (УК-ВК/14 + оповещатели) и [B]ПС[/B] (С200-КДЛ + БРИЗ- УК-ВК/14 + извещатели).
Приборы контрольные пожарную насосную и БК-ПТ. Датчики на резервуары + ручные извещатели.

Праильно ли я понимаю, что согласно п.1.10.115 тех.части сб.10 я все приборы должна брать по ГЭСНм11, кроме датчиком (их по ГЭСНм10) + потом ПНР по ГЭСНм02?

Или необходимо брать отдельно систему по ГЭСНм11, а СО и ПС по ГЭСНм10?

Никогда не составляла такие сметы. Помогите пожалуйста советом (может есть какие разъяснения по такой системе)?
Информационный дорожный щит - учитывать ли установку щита отдельно
 
Добрый день. Производится ремонт на участке дороги общего пользования. Участок дороги не перекрывается, только временные знаки и блоки. На въезде устанавливается информационный щит (вид работ, протяженность, сроки и т.д).
Необходимо ли учитывать установку данного щита отдельно или это входит в накладные подрядчика?
% на временные к смете не начисляется, т.к. в ПОС нет данных.


Если необходимо данный щит учитывать отдельно, то нужно ли брать оборачиваемость? С обной стороны это временный знак, с другой он изготавливается под конкретный объект.
Оборачиваемость стоек, щитков временных знаков
 
Спасибо за ответ.
Думаю переделаю свою смету, уменьшу лучше стоимость. А то потом буду доказывать подрядчику, что объем материала с учетом оборачиваемости.
Оборачиваемость стоек, щитков временных знаков
 
Добрый день. Вопрос наверно глупый, но все же задам.
По тех.заданию оборачиваемость стоек, щитков временных знаков 10-ти кратная.
В смету я включаю объем стоек, щитков по формуле: кол-во знаков * кол-во раз установки / оборачиваемость.
Сегодня принесли смету проверенную экспертизой. В ней объем материала (щитков, стоек) стоит 100%, а оборачиваемость берется как коэф-т к ПЗ.
Сумма конечно от этого не меняется, но как правильно.
Всегда считала, что оборачиваемость относится к объему.

Примечание: хотя с точки зрения безопасности во взаимодействии с подрядчиками, лучше брать 100% объем и уменьшать стоимость.  
Дополнительные расценки к креплению короба.
 
Спасибо.
Дополнительные расценки к креплению короба.
 
Добрый день.

Внутренний кабель прокладывают по стенам, конструкциям в кабельном коробе.
Для короба беру ГЭСНм08-02-396-01.
1. Короб крепится на консоль BBC-30 (ДКС) на анкер.
2. В короб устанавливают перегородку SEP L3000.
3. На короб крепят монтажне пластины (LP3000)

Подскажите пожалуйста правильно ли брать дополнительно крепление консоли, перегородки, пластин по 08-01-087-? Нужно ли брать дополнительно сверление отверстий под анкер дял консоли?
Или может ближе для перегородки и пластины ГЭСНм08-02-152-07?

В тех.части
- для креплений п.1.8.41. ".В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6...не учтены затраты на:
установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-087-03;"

- для осветит.приборов п.1.8.68. "В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные
установки» раздела 5 не учтены затраты на:
установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), определяемые по соответствующим нормам табл. 08-01-087"
Монтаж и испытания оборудования с насосом.
 
Добрый день.
По проекту монтаж комплексной системы СУГ полной заводской готовности (два резервуара, на каждом технологичесчкий отсек с насосом и обвязкой).
Монтаж системы беру по ГЭСНм37-01-001-11 + коэф-т на оборудвание в изоляции + коэф-т Тех.часть с.м37 п.1.37.8. со встроенными механизмами (насосы).
Необходимо ли брать расценку на испытание оборудования на холостом ходу по нормам табл. м37-01-036- (т.к. на оборудовании установлено два насоса)?
Если да, то какую массу: только насосов и два испытания или массу всего комплекта и одно испытание?
Я думаю вариант только по массе насосов два испытания, т.к. они выполняют разные функции.
Изменено: Екатерина - 05.04.2024 13:51:30
Временные дорожные знаки на ж/б фундамент без заглубления.
 
[QUOTE]ProSlave пишет:
Вы наверное имеете ввиду ГЭСН27-09-006-01? Я бы брал общую длину барьера. Блоки,стрелки и огни идут по П, следовательно их кол-во может отличаться в зависимости от проекта и не зависит, напрямую, от длины барьера.[/QUOTE]
Спасибо.
Временные дорожные знаки на ж/б фундамент без заглубления.
 
[QUOTE]ProSlave пишет:
Не верно, но можете принять и так. Оборачиваемость надо обосновывать в проекте. Там ее обосновывают от балды. Нет на это нормативов, кто во что горазд. )))[/QUOTE]
Спасибо. В проекте нет указаний на оборачиваемость.
Можно еще вопрос?
Если я применяю ГЭСН27-09-009-01 для временных барьеров (меня ж/б, водоналивные, буфер, прямоуголные пластины - все в штуках), то объем по этой расценке это сумма протяженности всех элементов с учетом шага? Т.е. например барьер ж/б без шага 2м*300 + водоналивной с учетом шага + длина переставных и т.д?
Извините, если вопрос покажется глупым, но с дорогами лет шесть вообще не работала.
Временные дорожные знаки на ж/б фундамент без заглубления.
 
Добрый день.
Подскажите пожалуйста правильную расценку в ГЭСН. По проекту для рганизации дорожного движения устанавливаются временные дорожные знаки на фундамент под стойку Ф1 ([U][B]без заглубления[/B][/U]). В разделе ГЭСН27 прямой не нашла.
Как вариант рассматриваю:
для фундамента не знаю, возможно ГЭСН07-01-001-02?
для знака - ГЭСН27-09-008-04

И вопрос по оборачиваемости: находила рекомендации 10-тикратная на стойки и знаки и 30-тикратная на фундаменты. Верно ли?
Изменено: Екатерина - 27.03.2024 14:05:58
ПНР на АСУ ТП - учебники, пособия, примеры с разбором смет
 
[QUOTE]Максим пишет:
Как то так.[/QUOTE]
Спасибо. Вы мне очень помогли.
ПНР на АСУ ТП - учебники, пособия, примеры с разбором смет
 
[QUOTE]Максим пишет:
Нужно конкретно смотреть Ваш проект и что там делают, но как правило допустим АОВ в вариации как я описал налаживается на 2 уровне. т.е. все сигналы/каналы выводятся на АРМ. таким образом исключается двойная наладка одних и тех же каналов.[/QUOTE]
Спасибо за ответ.
Можно еще вопрос.
1. Где найти кол-во каналов я вроде разобралась. В том проекте, по которому составлена смета не было данных. Буквально вчера поступил проект в нем в АТХ1 есть структцрная схема, а в АТХ раздел ПВВ. Что сильно облегчает задачу.

2. Моему объекту (выложить к сожалению не могу).
На новом участке производства [U]подрядчиком[/U] устанавливаются термометры, запорно-регулирующие клапаны с пневмоприводом, преобразователи давления, манометры, сигнализаторы, газоанализаторы. Данные приборы сводятся в существующий контроллер. Установка новых модулей в шкаф осуществляет[U] сам заказчик. [/U] Подрядчик производит наладку нижнего уровня, т.е. в операторской программное обеспечение устанавливает и налаживает заказчик.
В смете применяют расценку ТЕРп02-01-003-07 Автоматизированная система управления[B][U] I[/U][/B][B][U]II категории [/U][/B][U][B]без[/B][/U] понижающих на этапы (подгот., автон.налад, комплексная).
Если я правильно поняла (может конечно и нет).
Применяя расценку на III категорию подрядчик обязуется наладить всю систему от приборов до операторской? Или нет.
Не совсем понимаю,в чем заключается ПНР подрядчика от приборов до контроллера. Сами специалисты толком не смогли мне объяснить. Вроде как заказчик проверяет настойки в операторской, а подрядчик исправляет недочеты на участке от контроллера до прибора.
Как я поняла, тогда у подрядчика должна быть применена I или II категория. Или все же III категории, но без комплексной наладки?

Очень надеюсь на ваш ответ.
Изменено: Екатерина - 09.02.2024 09:03:50
ПНР на АСУ ТП - учебники, пособия, примеры с разбором смет
 
[QUOTE]Елена пишет:
Посмотрите на сайте  https://www.pnrsystem.ru/pnrcalculation.php Кемерово[/QUOTE]
Спасибо.
ПНР на АСУ ТП - учебники, пособия, примеры с разбором смет
 
Спасибо. Уже скачала, хотя тоже почитала нехорошие отзывы. Читаю.
ПНР на АСУ ТП - учебники, пособия, примеры с разбором смет
 
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, есть ли какие-нибудь учебники, пособия, примеры с разбором смет на ПНР АСУ ТП.
Работала только с объектами гражданского строительства, но в данный момент место работы связано с производственным сектором.
Столкнилась с новыми видами строительных, монтажных и ПНР работ. Изучаю.
Но вот с ПНР АСУ ТП сложность.
В моем понимании беря по ГЭСНп02 - ПНР АСУ ТП мы производим наладку всей системы в целом (нижний, средний, верхний уровень).
Наш подрядчик доказывает, что в его смете расценка ГЭСНп02 это только нижний уровень (сигналы от прибора до кроссового шкафа) .
Но нужний уровень это приборы, их индивидуальные испытания учитывают монтажные сборники. Отдельно ПНР на датчики и т.д. не требуется. А сигналы ведь должны налаживаться от верхнего уровня (операторской).

Можно ли вообще как-то проводить ПНР АСУ ТП отдельно по уровням. Может есть какие-нибудь коэф-ты?

Подскажите пожалуйста, голова идет кругом.
И как можно посчитать кол-во каналов по проекту? Знаю,что это работа не сметчика.

Требуется помощь