Ольга (Все сообщения пользователя)

Ольга (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Проект на установку узлов учета тепловой энергии
 
Подскажите пожалуйста какие расценки на пром. предприятие?
Изменено: Ольга - 26.03.2025 09:48:51
Проект на установку узлов учета тепловой энергии
 
да. Пром.предприятие
Изменено: Ольга - 26.03.2025 09:48:13
Проект на установку узлов учета тепловой энергии
 
В итоге у меня получилось так…
Приказ 847/пр от 28.11.23 таб.3.8 п. 2
(10,5+83,958*2)*1,51=269,41 т.руб

Могу я что-то еще сюда добавить?
Проект на установку узлов учета тепловой энергии
 
Здравствуйте, коллеги!
Проектные работы темный лес для меня. Нужна ваша помощь.
Нужно запроектировать 2 узла учета на горячее водоснабжение 0,0539Гкал/ч (130-70гр.С) и 0,868Гкал/ч (130-70гр.С).
Применяю приказ 847/ПР от 28.11.23 "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры" таб.3.4 п.5.2. Получается прям совсем недорого.
Узел учета автоматизирован. Значит надо добавить АСУТП (насколько я понимаю).
Нашла на форуме примерную смету.
Подскажите как правильно посчитать это всё? Какие еще сборники можно посмотреть?
Нужно ли добавить какие-то обследования?
Изменено: Ольга - 25.03.2025 16:44:55
ПИР на ремонт стены -как по этим параметрам рассчитать
 
Елена Иванова, Спасибо!
Договорная смета есть, и не одна. Но разброс цен большой. Вот и попросили посчитать по базе.
ПИР на ремонт стены -как по этим параметрам рассчитать
 
Ольга, Спасибо!
ПИР на ремонт стены -как по этим параметрам рассчитать
 
Получается мне нужно взять общий объем здания и посчитать по формуле из СБЦ?
А+В я беру как дома? или как спортивные комплексы может? Цех же большой
ПИР на ремонт стены -как по этим параметрам рассчитать
 
Добрый день.
Есть аварийная стена. Чтобы ее отремонтировать - нужен проект. Есть длина, высота данной стены. Как по этим параметрам рассчитать ПИР?
С ПИР не сталкивалась.
Беру "СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СБЦП 81-2001-03". Но какие данные мне отсюда нужны - не понимаю. Здание производственное.
Подскажите как посчитать?
Откачка ила из подвала. Работать будет ассенизаторская машина
 
Спасибо! Так и пришлось взять.
Изменено: Ольга - 20.12.2022 11:48:42
Откачка ила из подвала. Работать будет ассенизаторская машина
 
Добрый день. Необходимо откачать ил из подвала. После прорыва канализации. Работать будет ассенизаторская машина. Беру расценку 66-120-11. И получается цена космическая за 1м3. Раз в 10 дороже фактической стоимости. Подскажите какую расценку еще можно применить?
Изменено: Ольга - 20.12.2022 08:10:17
ПНР кабельной линии. Подрядчик включает в смету лабораторию передвижную
 
Спасибо!
ПНР кабельной линии. Подрядчик включает в смету лабораторию передвижную
 
Работы: замер сопротивления, испытание кабеля силового, определение активного сопротивления, фазировка
ПНР кабельной линии. Подрядчик включает в смету лабораторию передвижную
 
Добрый день. Подрядчик включает в смету на прокладку кабельной линии в пусконаладочных работах лабораторию передвижную. Отдельно механизм. Считаю это неправомерным. Но чем обосновать не знаю. Посмотрела кучу форумов и образцов смет - нигде не идет отдельной строкой лаборатория. Помогите либо обосновать исключение расценки. Если я неправа, то тоже хотелось бы обоснование почему.
Есть ли в базе ТЕР какие -либо противопожарные окна
 
Всем, кто ответил по делу - большое спасибо!!!! С наступающим новым годом!
Есть ли в базе ТЕР какие -либо противопожарные окна
 
работает, почему же. Но вот именно противопожарные не ищет. Вероятно есть какая-то маркировка, а слова противопожарные отсутствует. Вот и вопрос возник  ;)
Есть ли в базе ТЕР какие -либо противопожарные окна
 
я слабо разбираюсь в противопожарных окнах. У меня вопрос: есть ли в базе какие-либо окна противопожарные. А дальше посмотрим, что с этим делать.
Есть ли в базе ТЕР какие -либо противопожарные окна
 
которые не пропускают огонь внутрь помещения
Есть ли в базе ТЕР какие -либо противопожарные окна
 
Добрый день. Нужно установить противопожарные окна. Хотелось бы услышать ваше мнение по расценке ТЕР на установку данных окон. А так же есть ли в базе ТЕР какие -либо противопожарные окна?
Изменено: Ольга - 11.01.2022 08:29:17
Индексы к ТЕР МО по статьям затрат
 
Всем спасибо!
Индексы к ТЕР МО по статьям затрат
 
Ну а по законодательству это допустимо?