Можно. Порядок закрытия прописан в 44фз и в договоре. Можно и на 30% увеличить , при условии наличия доработки РД
26.01.2022 11:37:57
[QUOTE]Елена пишет: Смета изначально по 10 сборнику прошла гос. экспертизу без ПНР (2018 год). Сейчас Заказчик не может найти подрядчика, все отказываются. Денег мало. Хотят переделать проект и под эту тему внести изменения в смету на монтаж и добавить ПНР. Это вообще возможно? Кто-нибудь сталкивался с таким? [/QUOTE] Да, разработка новой РД - единственный законный путь в т.ч. и для Заказчика. По новой РД делают новую смету - проводят новый конкурс. Если затянут процедуру на пару лет - повторить еще раз. | |
29.12.2021 17:34:17
[QUOTE]Милослав Талыков пишет: Например, по курсу составления сметна монтаж слаботочных устройств и Сорри, не удержался. На данных курсах могут подучить\подсказать как определить +\- [U]реальные [/U] трудозатраты по стадии П или Р? подскажут как правильно, согласно нормативов, применить расценки не на весь объем кабеля, а согласно КЖ на отдельные куски? | |
29.12.2021 16:18:41
[QUOTE]Елена пишет: При расчете каналов системы участвуют только датчики, которые непосредственно влияют на сработку модулей пожаротушения или все датчики системы противопожарной защиты здания (проект один)? [/QUOTE] любая линия связи с любым отдельным конечным устройством, с любым контроллером, считается отдельным каналом. Дополню: Если устройство передает несколько функциональных сигналов, то каждый сигнал можно считать отдельным каналом. Изменено: | |