Ирина (Автор тем)

Ирина (Автор тем)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Помогите, пожалуйста, рассчитать индекс-дефлятор
 
Уважаемые коллеги. Помогите, пожалуйста, рассчитать индекс-дефлятор. Лимиты бюджетных обязательств были перенесены с декабря 2023 года на январь 2025 года.. Период производства работ январь 2025г. - декабрь 2025г. По письму Минэкономразвития № 36804-ПК/Д03и от 28.09.2022г. по строке "Инвестиции в основной капитал" индекс-дефлятор на 2024 год 1,053, на 2025 год 1,048. По приказу Минстроя 841/пр пункт 23 расчет производится по формуле Кинфл = Д1 x К1 + Д2 x К2 + ... + Дi x Кi,
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению Подрядчиком в 2023 году - 0%; в 2024 году - 0%, в 2025 году - 100%

Правильно ли я считаю 1,053*0+1,048*1=1,048
Изменено: Ирина - 29.08.2023 08:06:33
Виброакустическая защита помещений. Расценки на ПНР
 
         Уважаемые сметчики нужна помощь в выборе расценки на пусконаладочные работы СИСТЕМЫ ПОСТАНОВКИ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ ПОМЕХ ШОРОХ-3 в составе:
Блок генератора электрического шума  ГШВА-2 ЦБИ «Маском» в количестве 66 штук
Блок источника питания  БП14-5 ЦБИ «Маском» в количестве 28 штук
Вибровозбудитель электродинамический (монтажная площадка + хомут)  ПЭД-5 ЦБИ «Маском» в количестве 96 шт.
Вибровозбудитель электродинамический на стекла  ПЭД-6 ЦБИ «Маском» в количестве 260 штук
Излучатель акустический  OMS-2000 ЦБИ «Маском» в количестве 132 шт.
         Я применила расценки:
ФЕРп01-01-013-06 Система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ: диодная
ФЕРп01-09-002-04 Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход": до 5 с числом органов настройки до 3
ФЕРп01-06-010-02 Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: без стабилизации выходного напряжения
ФЕРп01-10-002-01 Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)/ по количеству защищаемых помещений
ФЕРп01-11-026-02 Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм/ по количеству защищаемых помещений
Правильно ли я применила расценки? Виброакустическую защиту помещений обсчитываю первый раз и прошу не судить строго
Установка плинтов Krone - применение расценки на монтаж плинта 2/10
 
Добрый день, уважаемые коллеги. Нужна Ваша помощь в применении расценки на монтаж плинта 2/10 с нормально замкнутыми контактами, которые устанавливаются на несущий конструктив стоечного типа BGT-4U/7SU-PROFIL 6690 1 371-00 Krone. Подрядчик применяет расценку ФЕРм10-03-001-04 (Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки) на монтаж несущего конструктива. ФЕРм10-04-112-01 (Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20) на монтаж плинтов и ФЕРм10-06-037-13 (Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) на установку рамки откидной для таблички 2/10  6089 2 015-01 Krone. На мой взгляд применение расценки ФЕРм10-04-112-01 и ФЕРм10-06-037-13 не совсем корректно и правильнее применить одну расценку ФЕРм10-01-001-13 (Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами). Правильно ли я думаю? Всем заранее спасибо за помощь!!!
Измерения ВОЛС - правомерное применение расценок
 
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Нужна Ваша помощь. В расценке на монтаж оптической муфты ФЕРм 10-06-058-01 (8) учтено измерение затуханий рефлектометров на двух длинах волн в процессе сварки, а затем контрольной измерение затуханий рефлектометров на двух длинах волн. Правильно ли я понимаю, что брать дополнительно расценку на измерение волоконно-оптического кабеля на смонтированном участке на двух длинах волн ФЕРм 10-06-065-1 (8) неправомерно? Или все же эта расценка должна быть применена, так как при сварке муфты измерения являются предварительными и свидетельствуют только о качестве сварного соединения?
Ограждение предремонтной зоны и ВЗиС в ТСН г.Москвы
 
Добрый день, уважаемые коллеги. Нужна Ваша помощь. Есть сметные расчеты на улучшение пешеходной и транспортной доступности вблизи метро в г.Москве и в одной из смет есть расценка на ограждение предремонтной зоны. Состав данной расценки:
1. Перекрытие движения на полосе
2. Выгрузка средств безопасности, переносов и расстановка дорожных знаков, ограждений и конусов
3. Перемещение, установка и подключение дорожной стрелки
4. Снятие дорожных знаков и конусов с переноской и погрузкой
5. Отключение и отвозка дорожной стрелки.
Эксперт из МГЭ исключает данную расценку, со ссылкой, что данные работы (вид затрат) учтён ВЗиС.
Я не могу найти опровержение или утверждение требований эксперта и прошу Вашей помощи. Может кто-то сталкивался с этим?
Защитный клапан для радиальных вентиляторов дымоудаления
 
Здравствуйте. Прошу помощи в подборе расценки на монтаж клапана защитного KVZ. Этот клапан предназначен для защиты от осадков вентиляторов радиальных дымоудаления, установленных под открытым небом
Автоматическая система пожаротушения - какие расценки применить
 
Уважаемые сметчики, прошу подсказать какие расценки применить на:
1. Модульная пожарная насосная установка МПНУ (я думаю ФЕРм37-01-014-08 Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 3 т (масса 2300 кг)
2. Модуль подачи пенообразователя МПП 100-3 (я думаю ФЕРм18-01-003-01 Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса: 6 т)
3. Емкость для хранения пенообразователя УХП 4-2.40-32 (я думаю ФЕР18-04-001-16 Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 4 м3)
4. Узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный" DN80 (УУ) (я думаю применить расценку ФЕРм12-12-001-09 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
5. Ороситель спринклерный пенный универсальный ([CENTER]ФЕРм 12-08-005-01 Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные)[/CENTER]
6. Затвор дисковый Ду200 Ру10/16 с электроприводом 380В (ФЕРм12-12-004-09 Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 200)
7. Сигнализатор (реле) потока жидкости (ФЕРм11-02-001-1 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг)

На пусконаладку применила расценку ФЕРп01-13-021-01 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт. (1 комплект)
Правильно ли я применила расценки? По автоматической системе пожаротушения считаю смету первый раз и очень прошу помощи специалистов в этой области
Элегазовое распределительное устройство типа RM6
 
Помогите подобрать расценку на монтаж элегазового комплектного распределительного устройства типа RM6 (предназначено для установки в трансформаторных подстанциях на напряжение до 24 кВ в радиальных, магистральных и петлевых кабельных сетях)
Прошу помочь с выбором расценок на монтаж IP-АТС Panasonic
 
Уважаемые сметчики, прошу помочь с выбором расценок на монтаж IP-АТС Panasonic.
Состав оборудования:
1. KX-NS1000RU IP-АТС - 1 шт.
2. KX-NS0112X Плата (DSP L) - 1 шт.
3. KX-NSM116W Ключ активации 16 внешн IP-линий - 1 шт.
4. KX-NSM099W Ключ активации макс емкости IP-тел - 1 шт.
5. KX-NSM520W Ключ активации 20 системного IP-тел - 23 шт.
6. KX-NT543RU Телефон системный IP - 3 шт.
7. KX-A239BX Блок питания для серии KX-NT - 3 шт.
8. KX-HDV130RU SIP телефон - 450 шт.
9. KX-A423CE Блок питания для SIP телефонов KX-HDV130 - 450 шт.

Первый раз столкнулась и никак не могу разобраться. Помогите, пожалуйста, кто знаком с этой темой
Коэффициент инфляции к базе ФЕР на реконструкцию площадки склада
 
Уважаемые сметчики, помогите пожалуйста, с выбором коэффициента инфляции к базе ФЕР на реконструкцию площадки склада по хранению нефтепродуктов и участка существующей котельной паровых и водогрейных котлов в Екатеринбурге. Правильнее применить коэффициент из письма  Минстроя России от 15.08.2022 г. №40506/09 прил.4 на строительно-монтажные работы на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (линейная часть, резервуарные парки) и сооружений, участвующих в технологическом процессе транспорта нефти и нефтепродуктов (площадные объекты) на территории субъектов РФ (без НДС), индексы к ФЕР-2001, на III квартал 2022 года к СМР по Свердловской области или из письма Минстроя России от 23.08.2022 г. №42220-АЛ/09, прил.2, 6 по элементам прямых затрат на прочие объекты по Свердловской области на III квартал?
Поиск расценки на монтаж дорожного знака с креплением к эстакаде
 
Уважаемые сметчики, помогите с расценкой на установку дорожного знака 3.13 "ограничение высоты" с креплением знака на эстакаду.
Поиск сборника СБЦ по изготовлению и монтажу вольеров для собак и бронекабины
 
Уважаемые сметчики, подскажите, пожалуйста, в каком сборнике СБЦ можно рассчитать стоимость проектных работ по изготовлению и монтажу вольеров для собак и бронекабины
Расценка на монтаж преобразователя виброскорости (вибропреобразователя)
 
Уважаемые сметчики, помогите подобрать расценку на монтаж преобразователя виброскорости (вибропреобразователя)
V-318-2-8-05-11-00-0C + Кабельная сборка. Применила расценку ФЕРм11-02-001-01, но очень сомневаюсь в правильности применения, так как это оборудование по стоимости 1,5 млн. рублей
Включение в цену оборудования доп.затрат
 
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста советом. Я считаю сметы по строительству топливонасосной. В одном из томов проектной документации присутствуют шкафы автоматизации. Были направлены запросы на сборку этих шкафов поставщикам для составления конъюнктурного анализа. Пришли коммерческие предложения и во всех КП помимо поставки шкафов присутствует разработка программно-прикладного обеспечения, разработка рабочей документации и пусконаладочные работы. Вопрос: Можно ли включить цену данных шкафов в сметный расчет с учетом работ?