Антон (Автор тем)

Антон (Автор тем)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Применение расценок ФЕРп
 

Дано АС в составе:
Датчик расхода взлет сигнал 4-20 мА
кабель от датчика до ШПК
Электро приводная арматура (2-ПА-42)
кабель питания арматуры от арматуры до НКУ
кабель контроля  от арматуры  до ШПК
Насос трансферный
кабель питания насоса от насоса до НКУ
Пульт местного управления(ПМУ)
кабель контроля и управления от НКУ до ПМУ
Шкаф управления с контролерами(ШПК)
Сборка питания (НКУ)

Правильно ли будет применить расценки из Сборник 1. Электротехнические устройства для:

кабель от датчика до ШПК
кабель питания насоса от насоса до НКУ
кабель питания арматуры от арматуры до НКУ
кабель контроля  от арматуры  до ШПК
кабель контроля и управления от НКУ до ПМУ
ФЕРп 01-12-027-07 Испытание изоляции кабельной линии напряжением до 1 кВ повышенным напряжением промышленной частотой. Определяется по кол-ву кабельных лини

Электро приводная арматура (2-ПА-42)
ФЕРп 01-09-001-02 для концевых арматуры
ФЕРп 01-06-021-1 Проверка правильности и целостности подключений
ФЕРп 01-12-002-1 Испытание изоляции обмоток электродвигателя до 1 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц (ВВИ). Определяется по кол-ву обмоток статора э/д
ФЕРп 01-09-010 для блоков управления арматурой и наосом (в них есть пускатели, и различные реле) также в эти блоки приходят сигналы на включение/отключение (открытие/закрытие) от ШПК
ФЕРп 01-03-002-4 Проверка работы автоматических выключателей с комбинированным расцепителем напряжение до 1 кВ. Определятся по кол-ву АВ
ФЕРп 01-12-021-01 Проверка работоспособности средств коммутационных аппаратов (пром. реле, контакторы K, KM)

Датчик расхода взлет
ФЕРп 01-09-002-01

Насос трансферный
ФЕРп 01-06-021-1 Проверка правильности и целостности подключений
ФЕРп 01-12-002-1 Испытание изоляции обмоток электродвигателя до 1 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц (ВВИ). Определяется по кол-ву обмоток статора э/д
ФЕРп 01-12-002-1 Испытание изоляции обмоток электродвигателя до 1 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц (ВВИ). Определяется по кол-ву обмоток статора э/д
ФЕРп 01-09-010 для блоков управления арматурой и наосом (в них есть пускатели, и различные реле) также в эти блоки приходят сигналы на включение/отключение (открытие/закрытие) от ШПК
ФЕРп 01-03-002-4 Проверка работы автоматических выключателей с комбинированным расцепителем напряжение до 1 кВ. Определятся по кол-ву АВ
ФЕРп 01-12-021-01 Проверка работоспособности средств коммутационных аппаратов (пром. реле, контакторы K, KM)

И как в таком случае применять расценки из Сборник 2. Автоматизированные системы управления? По числу каналов в ШПК? А каналы управления и сигнализации от ПМУ считать?
также на Датчик расхода ВЗЛЕТ и контроллеры в составе ШПК с завода установлено ПО но в процесса наладки оно требует настройки это тоже считается по расценкам Сборник 2?

Изменено: Антон - 29.08.2022 09:13:30