Расценка ФЕР 46-01-001-0 - наращивание плит перекрытия
 
Добрый день. Прошу помощи у знатоков!
Проводим реконструкцию здания сложной формы. В эркерной зоне  - наращивание плит перекрытия и, соответственно, фундамента с анкеровкой на химию к существующему.  
Я ставлю расценку ФЕР 46-01-001-0 [CENTER]Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов, однако, сметчик заказчика утверждает, что [/CENTER]
[CENTER]нужно применить расценку ФЕР 46-01-005-01 Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3.
[/CENTER]Рассудите, пожалуйста, или, подскажите, может вообще другую расценку применить нужно?