Роман К (Все сообщения пользователя)

Роман К (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Смета на газопровод низкого давления
 
1[QUOTE]Николай пишет:
Собрат по несчастью, вы снова не понимаете смысл написанного в составе работ.  Сначала изготавливаются узлы и там есть "сварка стыка". А вот в прокладке трубопроводов  есть " прокладка трубопровода  на сварке из  готовых узлов". Вы хотите "слышать" только себя? Это типичная ошибка практически всех сметчиков, не имеющих  профессиональной подготовки по технологии производства сварочных  работ.  Данные расценки составлены именно с учётом технологии. Чаще консультируйтесь со специалистами-практиками. Неужели нет рядом хотя бы бригадира сварочной бригады или инженера ПТО. Никогда не один сварщик не станет выполнять монтажные работы по месту путём последовательного соединения деталей одну за другой. "Сдохнет" он от избытка труда. Он сначала сделает отдельные куски с фасонными частями (узлами), а потом эти куски трубопровода повесят, допустим, на стену (положат на кронштейны) на какую-то высоту от уровня земли и соединят сваркой в неповоротном положении эти отдельные куски между собой. Наберите в поисковой строке браузера типовая технологическая карта, например, получите сотни ответов на все ваши вопросы. Заниматься нужно тем к чему есть способности и мало мальская профессиональная подготовка. А то так и будете надеяться на подсказки "умельцев" А становиться в "третью" позицию обиженных мы все умеем.  [/QUOTE]
Я сюда закинул смету чтобы узнать Ваше мнение,  а перед этим я читал талмуды и консультировался с бригадирами и инженерами ПТО... все сказали что ПОЗИЦИЯ 1 изготовление нужно и это правильно!
,,,,,,НО!!!!))) По смете получается что изготовляют весь трубопровод, потом режут на готовые части трубы с узлами.... и затем готовые части сварят между собой!!!! Поэтому и поднял вопрос.
Спасибо всем,  что ответили на поднятый вопрос! Хорошего вечера!)
Смета на газопровод низкого давления
 
Добрый день Людмила!
Спасибо! Что курсивом написано хотелось бы убрать!) в том числе п.36
Т.е. Вы считаете что смета в позициях 1 и позициях 28 составлена ВЕРНО и в других диаметров труб где аналогично, правильно оформлено?
( просто есть смета по проекту заказчика, там нет изготовления... и смета подрядчика выше на 50% и еще там не все работы)
Мне важно Ваше мнение!
Смета на газопровод низкого давления
 
Добрый день!
Спасибо, что построители и ответили.
Как раз прочтение талмудов и привело меня сюда)
1. Позиция 1 кажется завышена по объемам, посмотрите закрепленный "талмуд" на дополнительные расценки к расценке ФЕР16-02-010-05
2. Разве в позиции 28 или 30 не заложены сварочные работы!!!! в Составе ЗАТРАТ есть!!!!
Тех часть прочитал, ответа не нашел.
Смета на газопровод низкого давления
 
Добрый день!
Подскажите правильно набрали смету?
Меня смущает, что берётся расценка ФЕР16-02-010-05 на весь объем труб и соединения (ПОЗИЦИЯ 1)
и затем расценка ФЕР16-02-004-07( ПОЗИЦИЯ24) на прокладку газопровода тоже на весь объем.
Дважды производиться сборка газопровода?
Это корректно?
И так по каждой позиции труб.

[TABLE][TR][TD]24[/TD][TD]ФЕР16-02-004-07[/TD][TD]Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,   отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)[/TD][/TR][/TABLE][TABLE][TR][TD]1[/TD][TD]ФЕР16-02-010-05[/TD][TD]Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,   отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)[/TD][/TR][/TABLE]