Вилена Смирнова (Все сообщения пользователя)

Вилена Смирнова (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Расценка на электромонтажные работы (консультация)
 

Суть в том, что он и у поставщика звучит, как кабель/провод.

Но это, видимо, никого не интересует.

Этот провод имеет изоляцию и защитную оболочку кабельного типа, но кто-то, в 190-ых обозвал все провода кабелями, для улучшения продаж
TUV LSZH FG16OM16/FG18OM16 К[U]абель многоядерных 0.6/1КВ кабель питания провод[/U]

[TABLE][TR][TD]

Пункт

[/TD][TD]

TUV Certified FG16OM16/FG18OM16 Кабель

[/TD][/TR][TR][TD]

Проводник

[/TD][TD]

Гибкая   колпачок клеммы втягивающего реле обычная медь (в   качестве клиента требуется)

[/TD][/TR][TR][TD]

Отсутствие   короткого замыкания

[/TD][TD]

HEPR, жесткий этилена и пропилена - резиновые (как клиента   требуется)

[/TD][/TR][TR][TD]

Внешняя   оболочка

[/TD][TD]

LSZH (как клиента требуется)

[/TD][/TR][TR][TD]

Номинальное   напряжение

[/TD][TD]

600/1000V

[/TD][/TR][TR][TD]

Проверка   напряжения питания

[/TD][TD]

4000V

[/TD][/TR][TR][TD]

Диапазон   рабочих температур

[/TD][TD]

Выгибание температура: от 0°C до +90°C
  Статические температура: от -15 °C до +70 °C

[/TD][/TR][TR][TD]

Минимальный радиус изгиба

[/TD][TD]

4 x Ø

[/TD][/TR][TR][TD]

Цвет

[/TD][TD]

Дополнительно

[/TD][/TR][TR][TD]

Сертификация

[/TD][TD]

TUV

[/TD][/TR][TR][TD]

Характеристика

[/TD][TD]

Высокая   гибкая  
  Корпус из негорючего материала  
  Огнеупорное  
  Не вызывать  
  Halogen-Free
  Нет дыма при выхлопе
  LSZH
  Сокращение выбросов коррозионных газов

[/TD][/TR][TR][TD]

Приложение

[/TD][TD]

Многожильные   гибкий кабель питания для фиксированной установки, G16 резиновой изоляцией,   LS0H термопластичного оболочку. Устойчив к распространения огня с низким   уровнем выбросов дыма и токсичных и едких газов при пожаре.
  Для установки в зоне повышенного риска и в которых присутствие людей не   предвидится. Для внутренней установки, а также при высокой влажности и для   внешних установок; для установки на поверхность или на металлические   структуры; прямой установки мин в земле.
  FG16OM16 кабели подходят для применения в строительных работ с учетом реакции   пожара; для установки пакета с высоким уровнем опасности возникновения   пожара, имея в огонь реагирования

[/TD][/TR][/TABLE]

Расценка на электромонтажные работы (консультация)
 
Мы ТОЧНО не выполняем те работы, которые указаны в ФЕРм08-02-147-01.
У нас работы полностью соответствуют ФЕРм08-02-405-01.
Это групповая сеть.
Расценка на электромонтажные работы (консультация)
 
В характеристиках указано - напряжение 220/380.
В сертификате на данный материал - кабель низковольтный, а в директиве ЕС 2014/35ЕС от 26 февраля 2014 г. прописано электрооборудование и материал, предназначенный в лимитах напряжения 50-1000\в. НЕ ВЫШЕ.
Расценка на электромонтажные работы (консультация)
 
Но ведь это и не кабель от 1 до 200 кВ.
Это низковольтный кабель, который прокладывается в здании. И напряжение электропитания в здании составляет 380/220В.
Расценка на электромонтажные работы (консультация)
 

Добрый день.

Организация выполнила монтажные работы внутри зданий и помещений по прокладке кабеля по лоткам марки «FG16OM16/FG18OM16 Кабель 0.6/1КВ», сечением жил 16, 35, 50, 70, 95, 120.

При расчете  сметной документации, нами применена расценка ФЕРм08-02-405-01. Раздел 6, сборника 8 «Электротехнические установки» (применительно).

Согласно технической документации Заказчика, напряжение электропитания в здании составляет 380/220В.

В замечаниях к локальному сметному расчету Заказчик указывает на несоответствие применяемой расценки ФЕРм08-02-405-01 и настаивает на применение расценки ФЕРм08-02-147-01 по отделу 2 разделу 1, ссылаясь на ПУЭ-7 п.п. 2.3.1, 2.3., где указано, что кабели напряжением 1кВ и выше относятся к кабельным линиям до 200кВ (не к электропроводкам).

Вопрос:

Просим Вас разъяснить, какая расценка более подходит для применения в локальном сметном расчете, при выполнении работ по прокладке кабеля в зданиях и сооружениях?

Характеристики материала – прилагаются.

Сертификат на кабель – прилагается.

TUV LSZH FG16OM16/FG18OM16 Кабель многоядерных 0.6/1КВ кабель питания провод

[TABLE][TR][TD]

Пункт

[/TD][TD]

TUV Certified FG16OM16/FG18OM16 Кабель

[/TD][/TR][TR][TD]

Проводник

[/TD][TD]

Гибкая   колпачок клеммы втягивающего реле обычная медь (в   качестве клиента требуется)

[/TD][/TR][TR][TD]

Отсутствие   короткого замыкания

[/TD][TD]

HEPR, жесткий этилена и пропилена - резиновые (как клиента   требуется)

[/TD][/TR][TR][TD]

Внешняя   оболочка

[/TD][TD]

LSZH (как клиента требуется)

[/TD][/TR][TR][TD]

Номинальное   напряжение

[/TD][TD]

600/1000V

[/TD][/TR][TR][TD]

Проверка   напряжения питания

[/TD][TD]

4000V

[/TD][/TR][TR][TD]

Диапазон   рабочих температур

[/TD][TD]

Выгибание температура: от 0°C до +90°C
  Статические температура: от -15 °C до +70 °C

[/TD][/TR][TR][TD]

Минимальный радиус изгиба

[/TD][TD]

4 x Ø

[/TD][/TR][TR][TD]

Цвет

[/TD][TD]

Дополнительно

[/TD][/TR][TR][TD]

Сертификация

[/TD][TD]

TUV

[/TD][/TR][TR][TD]

Характеристика

[/TD][TD]

Высокая   гибкая  
  Корпус из негорючего материала  
  Огнеупорное  
  Не вызывать  
  Halogen-Free
  Нет дыма при выхлопе
  LSZH
  Сокращение выбросов коррозионных газов

[/TD][/TR][TR][TD]

Приложение

[/TD][TD]

Многожильные   гибкий кабель питания для фиксированной установки, G16 резиновой изоляцией,   LS0H термопластичного оболочку. Устойчив к распространения огня с низким   уровнем выбросов дыма и токсичных и едких газов при пожаре.
  Для установки в зоне повышенного риска и в которых присутствие людей не   предвидится. Для внутренней установки, а также при высокой влажности и для   внешних установок; для установки на поверхность или на металлические   структуры; прямой установки мин в земле.
  FG16OM16 кабели подходят для применения в строительных работ с учетом реакции   пожара; для установки пакета с высоким уровнем опасности возникновения   пожара, имея в огонь реагирования

[/TD][/TR][/TABLE]