Устройство цементных полов 4 см
 
СПАСИБО!!!!!!
Устройство цементных полов 4 см
 
подскажите еще пожалуйста по ой же смете- применен ФЕР 11-01-039-04. В нем заложено ФССЦм 06.2.05.03- плитки керамические плинтусные    101    м     Эту расценку минусуют.(позиция 10) ,но без сумм. Плитку мы покупаем отдельно,в тч и на плинтуса (позиция 11) . Правильно, то что позиция 10 без уменьшения в суммах?12:04

Или в составе этого ФЕР не заложена стоимость плинтуса, поэтому и минусовать нечего?
Устройство цементных полов 4 см
 
Смета
Устройство цементных полов 4 см
 
Спасибо за ответы. НО Заказчики упираются- можно и так делать-2 раза ФЕР11-01-011-01
Изменено: Наталья Ярославская - 20.03.2024 11:56:24
Устройство цементных полов 4 см
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли исполнитель в ПСД на ремонт пола заложил 2 раза ФЕР 11-01-011-01 для устройство стяжки 4 см ?
Или нужно применить ФЕР 11-01-011-01 и дополнительно ФЕР 11-01-011-02  еще на 2 мс(5 мм*4).  Можно ссылку на нормативный документ.
Можно ли прокладывать старые трубы, применяя расценку ФЕР16-02-002-03
 
В дополнение к предыдущему вопросу, в смете  ФЕР 16-04-005-04, в состав работ входит гидравлическое испытание и промывка водой, а зачем еще в смете  ФЕР 16-07-005-01? Это не дублирующие работы?
Можно ли прокладывать старые трубы, применяя расценку ФЕР16-02-002-03
 
Спасибо большое за консультации
Можно ли прокладывать старые трубы, применяя расценку ФЕР16-02-002-03
 
Добрый день, подскажите пожалуйста:
1. Можно ли прокладывать старые трубы, применяя расценку ФЕР16-02-002-03 40м(диаметр) 25 мм и ФЕР16-02-002-07 20м (диаметр 65мм)для демонтажа использовали ФЕРр65-1-1  82м (диаметр25мм)?
2. В смету включили Гидравлическое испытание трубопровода ФЕР16-07-005-01, это правомерно? Не дублирует предыдущую расценку ФЕР-16-02-002-03