Азамат (Все сообщения пользователя)

Азамат (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Кронштейны и светильники на опоры наружного освещения
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/25535/]Азамат[/URL] пишет:Чем я это могу обосновать? Заказчик так же может прицепиться к комплексной расценке на монтаж. [/QUOTE]
ну я же все выше расписал [QUOTE][URL=/forum/user/12168/]Алексей[/URL] пишет:светильники по 33 сборнику ставят только при питании их от ВЛ.светильники по м8 сборнику ставя при их питании от КЛ. отсюда и выбирайте. суть в том, что при питании от КЛ питающий провод протягивается внутри кронштейна, а при питании от ВЛ - напрямую от проводов. надеюсь разницу ощущаете... [/QUOTE]
[/QUOTE]
Благодарю Вас! Очень выручили.
Кронштейны и светильники на опоры наружного освещения
 
[QUOTE]Алексей пишет:
Раздел 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ[/QUOTE]
Действительно, Благодарю!  98 раз смотрел сборник и ни разу не обратил внимания.
[QUOTE]Алексей пишет:
к ним светильники можно прицепить ТОЛЬКО по м8 сборнику[/QUOTE]
Чем я это могу обосновать? Заказчик так же может прицепиться к комплексной расценке на монтаж.
Кронштейны и светильники на опоры наружного освещения
 
[QUOTE]Алексей пишет:
светильники по 33 сборнику ставят только при питании их от ВЛ.светильники по м8 сборнику ставя при их питании от КЛ.[/QUOTE]
Верно, согласен, но под светильники м8 сборника как расценить монтаж опор, не по 33 сборнику? В 9 сборнике подходящих нет. Штудировал просторы тырнета, часто встречал сметы наружного освещения с аналогичным составом расценок. Поднимал экспертизы предыдущих объектов и Вуаля - везде один почерк. Правда то что ранее они пропускали данный состав расценок, сегодня их не интересует, сегодня они смотрят иначе.
Кронштейны и светильники на опоры наружного освещения
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/25535/]Азамат[/URL] пишет:Хорошо, может тогда монтаж опор другой расценкой взять, что бы кронштейны и светильники остались? [/QUOTE]
в свое время на сайте ПСБ-энерго я писал, основываясь на разъяснении тогда еще Госстроя (или ФССЦ, не припомню)совместное применение 33 и м8 сборника возможно из назначения освещения, а также их питания.кстати, для опор НФГ лучше применить ГЭСН33-05-008-01. технология соблюдена полностью. монтаж светильников взять по м8. но и ФЕР33-01-016-01 как бы имеет место быть, ед. изм - тонна... цена вполне компенсируется малым весом граненых опор.но речь не об этом.светильники по 33 сборнику ставят только при питании их от ВЛ.светильники по м8 сборнику ставя при их питании от КЛ. отсюда и выбирайте. суть в том, что при питании от КЛ питающий провод протягивается внутри кронштейна, а при питании от ВЛ - напрямую от проводов. надеюсь разницу ощущаете... [/QUOTE]
Так вот проблема в том, что "Не допускается применение положений указанных разделов одного сборника сметных норм к сметным нормам других сборников сметных норм, положений о применении сметных норм одного отдела, раздела или подраздела к сметным нормам других отделов". Это является одной из причин отказа. не применять совместно 33 и м8 сборники.
В целом, заказчик на контакт идет, и вполне не против согласовать нам применение этих расценок, но надо четко и грамотно им обосновать.
Кронштейны и светильники на опоры наружного освещения
 
[URL=https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic33949/message124610/#message124610]https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic33949/message124610/#message124610[/URL]

нет у меня такой картинки что бы заказчику показать :(
Кронштейны и светильники на опоры наружного освещения
 
Хорошо, может тогда монтаж опор другой расценкой взять, что бы кронштейны и светильники остались?
Кронштейны и светильники на опоры наружного освещения
 
[QUOTE]ProSlave пишет:
[URL=/forum/user/25535/]Азамат[/URL], а то что [QUOTE][URL=/forum/user/25535/]Азамат[/URL] пишет:ФЕР33-01-016-01[/QUOTE]
относится к  Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ   - вас, я так понимаю не смущает.   Экспертизу проходит именно  [QUOTE][URL=/forum/user/25535/]Азамат[/URL] пишет: ФЕР33-01-016-01[/QUOTE]
+ [QUOTE][URL=/forum/user/25535/]Азамат[/URL] пишет:ФЕР33-04-014-02[/QUOTE]
без вариантов. [/QUOTE]
Единственная расценка максимально подходящая под монтаж опор
Кронштейны и светильники на опоры наружного освещения
 

Правомерно ли совместное применение расценок таблиц:

– ФЕР33-01-016-01 «Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т»

– ФЕРм08-02-363-01 «Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1»

– ФЕРм08-02-369-02 «Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными»

Проектом предусмотрены НФГ опоры для наружного освещения с кронштейнами «1.К1-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.342.000)» и диодными светильниками Омега LED. При составлении сметы, нами были применены расценки по монтажу опор ФЕР33-01-016-01, так же монтаж кронштейнов и светильников по расценкам 8-го сборника монтажных работ ФЕРм08-02-363-01 и ФЕРм08-02-369-02.

При проверке данной сметы заказчик выставил замечание ссылаясь на п.12 приказа №421/пр от 04.08.2020г., предложив комплексную расценку ФЕР33-04-014-02 «Установка светильников: с лампами люминесцентными».

На наши доводы что данная таблица (ФЕР33-04-014-02) относится к Подраздел 4.1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 КВ отношения к проектному решению не имеет, заказчик не хочет слышать. В дополнение мы прикладывали альбом типовых конструкций «СЕРИЯ 3.407.1-136 Железобетонные опоры воздушных линий 0,38 кВ», где на листе 60 показаны кронштейны и светильники, на которые они нас принуждают согласно данной расценке.

Если наш вариант имеет место быть, то как это обосновать заказчику?