Подскажите, пожалуйста, учтен ли в ГЭСНм08-02-382-03 монтаж кронштейна?
10.10.2024 12:31:22
Сколько раз я уже сталкивалась с проблемами из-за этой расценки, у каждого заказчика, видимо, свое мнение на этот счет, но обычно я считаю фазировку по кол-ву жил кабеля, т.е. если кабель 3х жильный, то, соответственно, и фазировки 3 шт., а если линия не одна, то кол-во жил умножаем на кол-во линий. Доказываю я это согласно "Пособие по составлению сметных расчетов (смет) на Для 0,4кВ: глава 10.11, отдел 11, п.3: Фазировка кабельной линии напряжением 380 В - по расценке 01-11-024-01, количество единиц равно числу фаз, умноженному на число линий. Для 10кВ: глава 10.5, отдел 11, п.3: Фазировка линии "с сетью" - по расценке 01-11-024-02, количество единиц равно числу фаз. | |
07.10.2024 08:18:36 Андрей, спасибо, посмотрела, но вот в расценке учтена установка светильника с автономным питанием [B][I][U](солнечная панель 250 Вт)[/U][/I][/B], а у меня солнечная панель [I][B][U]740 Вт[/U][/B][/I][B][/B], все равно применяться к этой расценке или все-таки взять по отдельности (так и дороже получается)?
| |
04.10.2024 15:48:48
Добрый день! Делаю смету на освещение, нужно смонтировать автономную систему наружного освещения LN "Ночной" 740/400/60 на опоре. Подскажите, как правильно расценить данные работы? Я беру: - Ящик с контроллером - м08-03-573-04 - Кронштейн - м08-02-363-01 - Светильник - м08-02-382-03 - Солнечная батарея - м08-01-121-06 Изменено: | |