Виталий (Все сообщения пользователя)

Виталий (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Электролизная установка типа «Электрохлор» фирмы ООО «Аквахим» производительност
 
Это металлоконструкции...
Вам нужен монтаж оборудования, сборники М
К примеру
ГЭСНм18-02-101
ГЭСНм18-02-102
ГЭСНм18-02-103
Кабель в проложенных трубах - какие предусмотрены работы
 
1. ФЕРм08-02-407 (409) - кладем трубы,
2. затем монтируем кабель ФЕРм08-02-148
Норма расхода долота и шнеков - где можно посмотреть
 
[QUOTE]сметчик пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть норму расхода долота и шнеков при шнековом бурении? В тех.части к сб.4 не нахожу..... Помогите кто может.   [/QUOTE]
Имеется в техчасти сб.5, приложение 5.3
Помогите составить смету на ПНР электрооборудование.
 
[LIST=1]
[*]Осмотр установленного оборудования и испытательных
коробок. Проверка отсутствия повреждений приборов учета, испытательных коробок
и соединительных проводов ([B]ФЕРп01-11-022-01[/B]) - прим.
[*]Проверка надежности контактных соединений на зажимах
реле, клеммных рядов, где проводились подключения, отключения и перекоммутация
вторичных цепей ([B]ФЕРп01-11-022-01[/B]) - прим.
[*]Осмотр концевых разделок кабельных связей,
проверка целостности жил прозвонкой, проверка надежности соединения в местах
подключения ([B]ФЕРп01-11-022-01[/B]) - прим.
[*]Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с
электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем ([B]ФЕРп01-03-001-01[/B])
[*]Проверка срабатывания расцепителей
автоматических выключателей однополюсных напряжением до 1 кВ: с
электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем ([B]ФЕРп01-03-001-01[/B])
[*]Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных
для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям ([B]ФЕРп01-11-028-01[/B])
[*]Проверка целостности и фазировки жил кабеля 0,23 кВ ([B]ФЕРп01-11-024-01[/B])
[*]Измерение сопротивления изоляции кабеля 0,23 кВ ([B]ФЕРп01-11-028-01[/B])
[*]Испытание трансформаторов тока напряжением 0,4 кВ ([B]ФЕРп01-11-028-02[/B]) - прим
[*]Испытание первичной обмотки трансформатора тока
напряжением 0,4 кВ ([B]ФЕРп01-12-010-02[/B])
[*]Испытание вторичной обмотки трансформатора тока
напряжением 0,4 кВ ([B]ФЕРп01-12-010-03[/B])
[*]Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
тока напряжением 0,4 кВ ([B]ФЕРп01-11-022-01[/B]) - прим
[*]Осмотр установленного оборудования и испытательных
коробок. Проверка отсутствия повреждений приборов учета, испытательных коробок
и соединительных проводов ([B]ФЕРп01-11-022-01[/B]) - прим
[*]Проверка надежности контактных соединений на зажимах
реле, клеммных рядов, где проводились подключения, отключения и перекоммутация
вторичных цепей ([B]ФЕРп01-11-022-01[/B]) - прим
[*]Осмотр концевых разделок кабельных связей,
проверка целостности жил прозвонкой, проверка надежности соединения в местах
подключения ([B]ФЕРп01-11-022-01[/B]) - прим
[*]Испытание трансформаторов тока напряжением 10 кВ ([B]ФЕРп01-11-028-02[/B]) - прим
[*]Испытание первичной обмотки трансформатора тока
напряжением 10 кВ ([B]ФЕРп01-12-010-02[/B])
[*]Испытание вторичной обмотки трансформатора тока
напряжением 10 кВ ([B]ФЕРп01-12-010-03[/B])
[*]Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
тока напряжением 10 кВ ([B]ФЕРп01-11-022-01[/B]) - прим