[QUOTE]Валентина Логунова пишет:
[QUOTE]Таня пишет:
Некоторые районы ТОмской области приравнены к районам Крайнего Севера[/QUOTE]у меня не на Крайнем Севере объект, НР приняты как на новое строит-во, не думала что по ним вообще вопрос возникнет.
[QUOTE]Natalya пишет:
учтено присоединение[/QUOTE]Мне сказали что нужно добавить расключение вот и и взяла
вы имеет ввиду п этом пункте фразу не учтено монтаж разделанных жил кабелей? я просто по разделке пока только учусь, осваиваю её так сказать)
Т.е. выходит мне всю разделку из сметы исключать?и добавлять присоединение к зажимам? А вот разъясните, правильно ли я поняла :
[QUOTE]Natalya пишет:
в зависимости от сечения и количества жил кабеля.[/QUOTE]Смотрю схемку разделительной сети ЩО-3, вижу кабель ВВГнг-LS 3х2,5 -2 шт в этой расценке ед.измерения штуки т.е. 6 штук-объем?
[QUOTE]Таня пишет:
Учтены ли нормы отхода МР(кабель, трубы),неучтенных расценками по ТЧ?[/QUOTE]про это я незнаю, как это учесть, расскажите пожалуйста [/QUOTE][QUOTE]ЩО-3 у Вас существующий щиток или вновь устанавливаемый?. Если существующий возьмите присоединение в количестве:выходящие концы кабеля*на количество жил (3шт). если два конца выходит будет как вы и написали 2*3=6шт присоединений, и не забудьте про материалы, расценка "голая" только трудозатраты, учтите наконечники или изоленту что будет использовано (наконечники скорее всего НШВИ на такое маленькое сечение). Ну а если вновь монтируемый то в расценке учтена разводка, в расценке не учтены кабельные наконечники, но у вас при таком сечении кабеля скорее всего на изоленту посадят, а если использовали наконечники НШВИ попробуйте взять отдельно их стоимость.[/QUOTE]