Выполняем работы по устройству ж/бетонного фундамента под оборудование на хим.предприятии. Имеется проектная смета, где применена расценка ТЕР06-01-005-03 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25м3. Мы настаиваем применить к ней расценку ТЕР06-01-005-08 Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов, на что Заказчик категорически против, т.к. не считает фундамент сложным, но все показатели показывают обратное. Кратко о фундаменте:
Ростверк Рм1 – 2шт. является составной частью массивного фундамента под оборудование в объеме 194,4м3/шт. (*2шт=388,8м3), с двухярусной конфигурацией, где нижний элемент имеет восьмиугольника, а верхний - круглого формы с нишей Ø1020, h-600мм.
Ростверк Рм2 в объеме 53,5м3/шт.имеет двухярусную конфигурацию, где нижний элемент имеет форму восьмиугольника, а верхний - круглой формы с анкерными болтами.
Ростверки Рм1, Рм2 объединяет в единый фундамент поддон Пдм1 (48,5м3) с приямками, в разных уровнях, а также имеются деформационные швы по периметру Рм1, Рм2. ИТОГО фундамент составляет 490,8м3.
Просим ответить, в каких ситуациях применяются дополнительные затраты на уст-во сложных фундаментов, и прав ли проектный институт в ограниченности расценок.