Юрий (Все сообщения пользователя)

Юрий (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Высота прокладки воздуховодов
 
Хотя я теперь засомневался, правомочно ли  применение коэффициента, приведенного в разделе 3 технической части 1,06 при высоте до низа короба менее 3-х метров?
Высота прокладки воздуховодов
 
Коэффициент, приведенный в разделе 3 технической части 1,06 мы применяем.
Спорный вопрос - дополнительно брать леса или нет, до нижней точки воздуховода 2,9 м.
Высота прокладки воздуховодов
 
Подскажите, пожалуйста, а на что сослаться, что высоту брать до нижней точки воздуховодов?
Спасибо!
Высота прокладки воздуховодов
 
[SIZE=9px] [/SIZE]Всем доброго дня!
Не могу найти обоснованный и однозначный ответ на вопрос:
Согласно п.1.20.18 технической части сборника ФЕР-2001-20, «.... прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, .....предусмотрена на высоте до 3 м. [SIZE=9px] [/SIZE]При работе с подмостей, лесов и лестниц на большой высоте к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.[SIZE=9px] [/SIZE]
Устройство в соответствии с проектом производства работ лесов или сплошного настила надлежит расценивать по сборнику ФЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков»
В нашем случае воздуховоды прокладываем в помещениях высотой 3,5 м., к потолку крепим хомутами со шпильками, работы производим с туры и подмостей.
3 метра считаем до низа воздуховодов, оси воздуховодов, верха воздуховодов или считаем высоту помещения?
Спасибо!