gem4ug (Все сообщения пользователя)

gem4ug (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Нормы отхода материалов в сметах по ФЕРм8
 
В том то и дело, что в СО указано 100м.... Понадеялась, что есть какие то нормативные документы, которые укажут, что увеличить норм расхода можно только лишь в смете в  материалах...
Нормы отхода материалов в сметах по ФЕРм8
 
Галина, доброго времени суток. Подскажите, у нас в проекте в ВР и спецификации, проверенной экспертизой, стоит метраж кабеля 100 м. В смете с учетом 2% - 102м.  У меня получается замкнутый круг. Заказчик не пропускает 102 м без акта входного контроля, говорит - делайте акт входного контроля на 102м, но эксплуатация подписывает акт входного контроля по спецификации 100 м. Есть ли хоть какой то шанс отбить эти 2%. Прокладка кабельных трасс большая и терять километры кабеля из-за нежелания работать между собой заказчика и эксплуатации очень не хочется. Прикладывание к исполнительной технической части из 8 сборника действия не имеют.