Екатерина (Все сообщения пользователя)

Екатерина (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Нормы отхода материалов в сметах по ФЕРм8
 
[QUOTE]Галина Вантурина пишет:
Т.е. в кабельном журнале приводится расход кабеля с учетом запаса, остающегося в деле(кабель неукладывается в натяг) Но нужно ещеучесть нормы отходов, приведенные в техчасти к ФЕРм 8 на обрезку кабеля при его укладке[/QUOTE]



СИЛОВОЕ ЭЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Рабочие чертежи. ГОСТ   21.613-88
2.13. При заполнении граф «Длина проводов, кабелей и труб» на принципиальных схемах и в кабельнотрубных журналах указывают длину с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы.
Получается что должно быть указано именно количество материала с учетом всех надбавок .  Хотя, строго говоря , согласно данного пункта не учтен запас "змейка"  по  
СНиП 3.05.05-85 «Электротехнические устройства» п 3.59







Тогда вопрос как брать работу? . По аналогии с другими расценками ( пример как бетонирование ) надо брать работу меньше,  учитывая что 2%  - это не от длины , указанной в журнале, а от длины,по плану.
Интересно, что в тех части к сб. Терм нет раздела "Правила исчисления объемов работ" и конкретно не указано какой объем принимать для монтажа.