Евгений Зыков (Все сообщения пользователя)

Евгений Зыков (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Заказчик не пропускает установку лесов, ссылаясь что затраты в накладных
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/8621/]Евгений Зыков[/URL] пишет:Получается что должен быть применен коэффициент 1,1 при высоте св. 8 до 15 м; [/QUOTE]
дополнительно к установке лесов.  [QUOTE][URL=/forum/user/8621/]Евгений Зыков[/URL] пишет:Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.[/QUOTE]
[/QUOTE]
Все верно! Именно это я имел ввиду.
Расценки на подшивку карниза профлистом по металлическому каркасу
 
[QUOTE]Евгений Зыков пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/7597/]Марина[/URL] пишет:Всем добрый день) подскажите правильность применения расценки на подшивку карниза профлистом по металлическому каркасу. Делаю смету на ремонт оштукатуренного фасада, применила расценку для карнизаЕ15-01-062-02 Наружная облицовка поверхности стен ... с заменой материалов. Расценка идеально подходит по составу работ, а вот по сб 9 уж очень маленькая стоимость за такие работы. Как все таки правильно?[/QUOTE]
Марина добрый день! Я бы применил ФЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения + ФЕР09-05-006-01 Резка стального профилированного настила[/QUOTE]
Если дополнительно требуется учесть стоимость каркаса, то +ФЕР12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из гидроизоляционной пленки
Расценки на подшивку карниза профлистом по металлическому каркасу
 
[QUOTE]Марина пишет:
Всем добрый день) подскажите правильность применения расценки на подшивку карниза профлистом по металлическому каркасу. Делаю смету на ремонт оштукатуренного фасада, применила расценку для карнизаЕ15-01-062-02 Наружная облицовка поверхности стен ...  с заменой материалов. Расценка идеально подходит по составу работ, а вот по сб 9 уж очень маленькая стоимость за такие работы. Как все таки правильно? [/QUOTE]
Марина добрый день! Я бы применил ФЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения + ФЕР09-05-006-01 Резка стального профилированного настила
Заказчик не пропускает установку лесов, ссылаясь что затраты в накладных
 
[QUOTE]Алексей пишет:
Расценка ГЭСНм08-02-147-01 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля:)Монтируется по эстакаде, высота до 12 метров.Заказчик не пропускает установку лесов ,ссылаясь что затраты заложены в накладных. Прав ли он?[/QUOTE]
Изначально тема  вопроса была такая:
[COLOR=#0000ff][I]"Расценка ГЭСНм08-02-147-01 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля:)[/I][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][I]Монтируется по эстакаде, высота до 12 метров.[/I][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][I]Заказчик не пропускает установку лесов ,ссылаясь что затраты заложены в накладных. Прав ли он?"[/I][/COLOR]
Получается что должен быть применен коэффициент 1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
Заказчик не пропускает установку лесов, ссылаясь что затраты в накладных
 
[QUOTE]Надежда пишет:
Извините,  [QUOTE][URL=/forum/user/8621/]Евгений Зыков[/URL] пишет:Надежда, извините, но Вы ошибаетесь[/QUOTE]
 это Вы ошибаетесь29.03.2019 г. № РС-ПГ-131/19  РАЗЪЯСНЕНИЕ Об общих принципах учета строительных лесов в сметах на строительство  Сметные нормативы разработаны исходя из условий комплексного и последовательного производства работ на объекте строительства и учитывают при необходимости их выполнение с уже готовых (установленных ранее) инвентарных лесов, которые могут использоваться для различных видов работ. Следует учесть, что сметными нормативами (техническими частями соответствующих сборников сметных норм (расценок), как правило, уже предусмотрено выполнение работ с готовых инвентарных лесов, а затраты на их установку и разборку, амортизацию (износ) учтены нормативами накладных расходов и дополнительно не оплачиваются.   Т.е до 8 м - учтено НР, свыше - нет. [/QUOTE]
Вы не понимаете что комментируете...
Заказчик не пропускает установку лесов, ссылаясь что затраты в накладных
 
[QUOTE]Алексей пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/8621/]Евгений Зыков[/URL] пишет:Во-первых расценка ГЭСНм08-02-147-01 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля) относится к разделу 1 отдела 2 ГЭСНм сборника 8 «Электротехнические установки», и в соответствии 1.8.27 ОП учитывает работу на высоте до 5+2 м .[/QUOTE]
Только причем здесь леса? Леса нужны если они обоснованы ПОС или ППР. но работая на любой высоте можно вполне обойтись и без них... промальп, вышка-тур и т.д. [/QUOTE]
[QUOTE][COLOR=#0b0117]Это как так 1.8.27 ОП учитывает работу на высоте до 5+2 м? Поясните пожалуйста про "+2 м"[/COLOR][/QUOTE]
Заказчик не пропускает установку лесов, ссылаясь что затраты в накладных
 
[QUOTE]Надежда пишет:
у нас п.2.8.2  Считаю, как ранее писала - леса учтены на высоту до 8 м - это и учтено НР, всё что свыше можно брать дополнительно. .  [/QUOTE]
Надежда, извините, но Вы ошибаетесь. Во-первых, расценка ГЭСНм08-02-147-01 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля) относится к разделу 1 отдела 2 ГЭСНм сборника 8 «Электротехнические установки», и в соответствии  1.8.27  ОП  учитывает работу на высоте до 5 м. Во-вторых, в накладных расходах не учтены затраты на установку и разборку лесов строительных.
Изменено: Евгений Зыков - 02.12.2019 12:42:39
Заказчик не пропускает установку лесов, ссылаясь что затраты в накладных
 
[SIZE=10pt]Добрый день![/SIZE]
Накладные расходы не учитывают затраты на установку и разборку инвентарных строительных лесов.
[SIZE=10pt] В соответствии с МДС 81-33.2004 Прил.6 раздел III п. 2 накладные расходы учитывают [/SIZE][SIZE=10pt]износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся:[/SIZE][SIZE=10pt] [/SIZE][SIZE=16px][SIZE=10pt]- леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве[/SIZE] [SIZE=10pt]буровзрывных работ;[/SIZE][/SIZE][SIZE=10pt]
Применение лесов должно быть обоснованно ПОС. В случае, если проектом учтено применение подъемных механизмов, их работу следует учитывать дополнительно по данным ПОС.
Кроме того, в соответствии с п.1.8.27 технической части Сборника 8,  расценкой ГЭСНм08-02-147-1 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных
ресурсов на высоту до 5 м. Согласно п.1.8.2 при производстве работ на высоте св. расстояний указанных в общих положениях к разделам к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициенты:
1,05 при высоте св. 2 до 8 м;
1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
1,25 при высоте св. 15 до 30 м;
1,4 при высоте св. 30 до 60 м;
1,6 при высоте св. 60 до 100 м;
1,8 при высоте св. 100 м.
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, следует определять по расценкам сборника ФЕРм-2001-40[/SIZE]
Изменено: Евгений Зыков - 02.12.2019 12:24:22