Татьяна Кузнецова (Все сообщения пользователя)

Татьяна Кузнецова (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Дополнительные опоры при подвеске провода
 
Так у меня и получается больше 30 опор:
0,01км - 2опоры
1км - 200опор,
по другому:
на 1 км - 30опор
0,01км - 0,3опоры, т.е расценкой учтена подвеска только на 0,3опоры, а мы подвесили на 2 опоры, поэтому я беру еще 1 дополнительную опору
Дополнительные опоры при подвеске провода
 
При выполнении ремонтных работ на ВЛ-0,4кВ была заменена отпайка от основной линии проводом СИП-4 2х16 длина пролета 10м, мы применили расценку
33-04-008-3 "Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (прим-но подвеска провода СИП-4 2х16-0,6/1 на 2 опоры в пролете оп.№5 - 5а)" = 0,01км
и расценку 33-04-008-6 "При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-03" = 1опора.
Заказчик не пропускает применение расценки 33-04-008-6, т.к. считает, что при подвеске пролета, независимо от длины, расценкой 33-04-008-3 учтена подвеска провода на 2 опоры.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Расценка на увеличение количества опор при подвеске провода СИП-3
 

Наша организация выполняет электромонтажные  работы  на  ЛЭП-6/10кВ.

Прошу разъяснить подсчет количества опор при применении расценки 33-04-009-14 «при увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06» на подвеску провода СИП-3 в случае, если:

1. имеется переход через препятствие, например:

Общая длина заменяемого анкерного пролета: L=650м*3провода на 11 опорах, в том числе 2 перехода через а/дороги L=40м+70м=110м. Подвеску провода на сколько опор нужно учесть по расценке 33-04-009-14? Заказчик считает, что в каждом переходе уже учтена подвеска на 2 опоры, поэтому нужно брать по расценке 33-04-009-06 – 0,54км (650м-110м=540м), а по расценке  33-04-009-14 – 2опоры (11опор-4опоры = 7опор-5опор=2опоры). Но в составе работ на подвеску провода на переходах через препятствия нет подъема провода на опоры. Прав ли Заказчик вычитая 4 опоры?

2. подвешивается всего 1 пролет длиной = 0,01км*3провода. Нужно ли применять дополнительно расценку 33-04-009-14, т.к. при подвеске по расценке 33-04-009-06 учтены затраты даже менее чем на 0,5 опоры?