Есть два документа:
1 ТЦ 318-75 «О снижении запаса кабеля» (8 %: повороты, изгибы, змейка, отходы)
2 Письмо №89-Д от 17.12.1979 «О сокращении норм расходования кабельной продукции» (исключены требования о запасе на прокладку змейкой) (6 %: повороты, изгибы, отходы)
При этом, согласно нового СП 76-13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85):
6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Т.е. согласно СП76 исключать запас на прокладку змейкой (письмо №89-Д) никак нельзя.
Как Вы считаете, какой процент надбавки кабеля к общей проектной длине следует предусматривать при выполнении РД: 6 % или 8 %.
[/SIZE][/SIZE][SIZE=16px] [/SIZE]