Необходимо выполнить устройство полов по прикреплённому чертежу. Особенности пола: Пол не армируется, выполняется с уклоном в двух плоскостях, есть подстилающий слой из бетона В15 и покрытие из бетона В25 имеется лоток по центру. Так же необходимо выполнить устройство ступеней с шлифованием разной ширины с двух сторон лотка.
То, что подобрал я:
Ступени - ТЕР06-01-111-01 "Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных" ТЕР13-08-009-01 "Шлифовка бетонных поверхностей (ступеней)"
Пол - ТЕР11-01-015-01 "ТЕР11-01-015-01" Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (это бетон В15) ТЕР11-01-015-02 "Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 до 70мм" ТЕР11-01-015-01 "ТЕР11-01-015-01" Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (это бетон В25)
Как компенсировать затраты на устройство двойного уклона пола, ведь необходимо резать под него опалубку (фанеру)? Правильно ли учтены ступени?
Почему так? ТЕР06-01-001-05 дешевле чем ТЕР06-01-026-06 в два раза. Разве ёё нельзя применить? Балка является фундаментом от которой возводится колонна.
Подскажите, можно ли, на примере данного фундамента Рисунок.pdf(350.07 КБ) , уйти от расценки
ТЕР06-01-001-08 "Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3"
и заменить её на
ТЕР06-01-034-01 "Устройство фундаментных балок" и ТЕР06-01-026-06 "Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром более 3 м"