Елена (Все сообщения пользователя)

Елена (Все сообщения пользователя)


Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Покрытие кирпичом кабеля в траншее с учетом изгибов
 
Ирина, спасибо за  конкретику. Выручили ,в очередной раз
Покрытие кирпичом кабеля в траншее с учетом изгибов
 
[QUOTE]Елена пишет:
  Елена,      меня смущает запас на кабель. Вы не написали кабель какой марки прокладываете в траншее. Что обеспечивает физическая линия: канал связи или электроснабжение? Исходя из технологического назначения и способа прокладки кабельной линии проектировщик дает норму расхода кабеля.     Согласно норм расхода кабелей на 1 км трассы: при прокладке в грунт запас составляет 1,02.     В Вашем случае запас составляет 1,63% на всю длину траншеи, что не гарантирует  минимального резерва  на кабельно-проводниковую продукцию. Практика показывает, кабеля не зависимо от способа прокладки не хватает.     [/QUOTE]
Елена,кабель силовой АПвБбШВп..В стоимость кабеля беру еще 2 % на трудновосполнимые
потери,  
Покрытие кирпичом кабеля в траншее с учетом изгибов
 
Елена,кабель силовой АПвБбШВп..В стоимость кабеля входит
еще 2 % на трудновосполнимые
потери,  
Изменено: Елена - 18.09.2018 11:15:54 (ошибка)
Покрытие кирпичом кабеля в траншее с учетом изгибов
 
Кабель,конечно. Спасибо, Алексей.
Покрытие кирпичом кабеля в траншее с учетом изгибов
 
Доброго времени суток. Помогите разобраться ,пожалуйста. Постель для прокладки кабеля 123 метра, кабель в траншее с учетом изгибов -125, покрытие берем тоже 125 или 123?  Заранее спасибо
Помогите с расценкой на монтаж ВЧ заградителя ВЗ-630
 
Спасибо,Ирина. Выручили
Помогите с расценкой на монтаж ВЧ заградителя ВЗ-630
 
Доброго времени суток всем. Помогите,пожалуйста,  с расценкой   монтаж ВЧ заградителя  ВЗ-630-0,5У1на ПС 110кВ
Помогите найти расценку на установку термоусадочной гильзы SMURF
 
Olga,спасибо. Выручили
Помогите найти расценку на установку термоусадочной гильзы SMURF
 
Olga, спасибо.Что касается  запаса кабеля ОКЛБг на концевой опоре, то подрядчик настаивает на том ,что кабель надо поднять на опору и уже там наматывать, а это работа. Я же учла только стоимость. Как быть
Изменено: Елена - 18.07.2018 12:27:32
Помогите найти расценку на установку термоусадочной гильзы SMURF
 
Доброго времени суток всем. Сметы с оптоволоконным кабелем делаю впервые.  Уж простите дилетанта ,но помогите найти расценки на:
                                                  1) установку термоусадочной гильзы SMURF
                                                   2) установку  оптических  кордов
                                                   3)пайку оптических волокон к пигтейлам
                                                   4) запас кабеля ОКЛБг на концевой опоре.
Помогите с расценкой на монтаж сетевого концентратора на 24 порта
 
Николай,спасибо.  Включение в аппаратуру разъемов штепсельных  обязательно добавлю. Сомневалась в расценке на монтаж
Помогите с расценкой на монтаж сетевого концентратора на 24 порта
 
RRRinka,
Спасибо, выручили
Помогите с расценкой на монтаж сетевого концентратора на 24 порта
 
Здоровья всем.  Помогите с расценкой на монтаж сетевого концентратора на 24 порта. Это срочо
Мантаж комплектной установки КАУ-90
 
Доброго времени суток. Подскажите расценку на монтаж в помещении ОПУ комплектной аккумуляторной установки типа КАУ-90.
Расценка на монтаж предохранителя ПКТ-011
 
Спасибо,Ирина.
Расценка на монтаж предохранителя ПКТ-011
 
Доброго времени суток . Подскажите расценку на монтаж предохранителя ПКТ-011-10-2-12,5У3 .на стойке СК-105
Демонтаж металлической траверсы марки ТМ-6 с существующей опоры
 
Здравствуйте, Помогите подобрать расценку на демонтаж
металлической траверсы марки ТМ-6 с существующей
анкерной железобетонной опоры ВЛ 10 кВ
Изменено: Елена - 05.02.2018 18:40:50
Прокладка кабеля СПЭ ,связанного в треугольник в трубе
 
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Какую расценку применить для  прокладки  3-кабелей СПЭ ,связанных в треугольник в трубе. Вес одного кабеля 2 кг.  Взяла по 08-02-148-4 для 6 кг., Подрядчик настаивает на прокладке в трубе каждой жилы  по 08-02-148-2, то есть длина увеличивается в 3 раза.

 

Монтаж источника бесперебойного питания UPS-EATON
 
1) источник бесперебойного питания  UPS-EATON PW91G3000R-XL2U  3000 BA
2)модуль внешних батарей EBM PW9130N3000N3000R-EBM2U
Монтаж источника бесперебойного питания UPS-EATON
 
Добрый день,подскажите расценку на монтаж в напольном шкафу : 1) источника бесперебойного питания  UPS-EATON
                                                                                                                   2) модуля внешних батарей EBM
Изменено: Елена - 29.01.2018 15:30:24 (ошибка)
Оптическая транспортная платформа PAU-PROADM
 
Спасибо,Ирина
Оптическая транспортная платформа PAU-PROADM
 
Доброго времени суток. Подскажите по какой расценке взять  установку пакетной оптической транспортной платформы DWDM ,транспортной сети  MPLS-TP, типа PAU-PROADM, серии SPO 1410.    Это в оборудовании для оптоволоконного кабеля.
Прокладка трубы ПНД в стальной трубе
 
Ирина,надо и то и другое.
Прокладка трубы ПНД в стальной трубе
 
Электрика. Кабельная линия
Прокладка трубы ПНД в стальной трубе
 
Доброго времени суток.Подскажите,пожалуйста .1- расценка для прокладки  трубы ПНД  диаметром 160мм в стальной трубе .( для кабельной линии)
                                                                                   2- Монтаж сигнальной ленты
Изменено: Елена - 24.01.2018 11:11:58 ( )
Расценка 08-02-230-01 для 3-х одножильных кабелей СПЭ 10кВ
 
Подскажите, пожалуйста, можно  ли использовать  расценку 08-02-230-01 для 3-х одножильных кабелей спэ 10кВ связанных в треугольник, с прокладкой в траншее  траншее.
Если брать по  08-02-140,то нет вязки и для 2-х кабельных линий( 6 кабелей) получается дорого.  Заказчику не нравится, а подрядчику не нравится,что нет вязки
Изменено: Елена - 15.01.2018 16:23:32
Расценка на кабель 10 кв СПЭ в траншее связанный в треугольник
 
Спасибо, еще раз. так и сделаю
Расценка на кабель 10 кв СПЭ в траншее связанный в треугольник
 
Спасибо,Ирина . Подрядчик вопросы задает. Для 3-х кабелей получается действительно приличная стоимость  Стоимость вязки я учла, но бех работы
08-02-230-01 значительно меньше
И еще посоветуйте,пожалуйста.
В траншее 2 кабельные линии, из 3-х одножильных. Покрытие кирпичем я вяла,как для 2-х кабелей ( 1 + 1 последующий), а не как для 6 одножильных. (1+5)
Верно?
Расценка на кабель 10 кв СПЭ в траншее связанный в треугольник
 
Спасибо за ответ.
Получается,что надо брать 3 кабеля в траншее, так?
Вязка отсутсвует в расценке
Расценка на кабель 10 кв СПЭ в траншее связанный в треугольник
 
Прокладка в траншее кабеля NA2XS(F)2Y1x240/RM50-12/2 0кВ

из сшитого полиэтилена, скрепленного в треугольник.Какую расценку применить?.
08-02-140-01- для одножильного кобеля и в ней не учтена вязка кабеля
08-02-230-01 для 110 кВ, но там учтена вязка
Изменено: Елена - 12.01.2018 14:38:05
Страницы: 1