Обосновать отсутствие пусконаладочных работ

Обосновать отсутствие пусконаладочных работ

Обосновать отсутствие пусконаладочных работ
 
Здравствуйте. Прохожу экспертизу сметной документации, эксперт попросила обосновать отсутствие пусконаладочных работ. Смета на благоустройство, там закатка асфальтом, установка МАФ, заборчики, тротуарчик , освещение, озеленение. Разве должна быть там пусконаладка?
Похожие темы:Найти еще: пусконаладочных
Пусконаладочные работы автоматизированых систем управления
Автор: Svetlana65. Заказчик настаивает на применении К=0,8 на пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации к расценкам Ферп02-01-002-..., ссылаясь на МДС-81-40.2006 работы "вхолостую"....
Накладные расходы и сметная прибыль с 01.01.2011 г.
... в промышленном и жилищно-гражданском строительстве, автомобильные дороги, тоннели и метрополитены, мосты и трубы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы..." "...При определении сметной стоимости строительства (капитального ремонта) в текущем уровне цен с 1 января ...
Смета на ПНР Электрооборудование - как ресценить работы
Автор: Елизавета Познахарёва. Здравствуйте! Дорогие коллеги, ни разу не сталкивалась с составлением смет  на пусконаладочные работы. Прилетела прграмма ПНР, которую надо осметить, не понимаю как. Подскажите, кто может
Составление сметной документации на испытания кабельных линий
... электроустановок потребителей». В Минэнерго РФ есть ведомственные сборники на «Испытание электрооборудования». В ГЭСН-2001 есть сборник на «Пусконаладочные работы», возможно Вы сможете найти расценки соответствующие по составу работ.
Опредение количества каналов
Автор: Гость. Здравствуйте. Пытаюсь посчитать смету на выполнение пусконаладочных работ АСУ ТП. Столкнулся с вопросом подсчета количества каналов. Суть вот в чем. Контроллер всего один, но к нему подключено ...
 
Цитата
Kristina Stepanova пишет:
Здравствуйте. Прохожу экспертизу сметной документации, эксперт попросила обосновать отсутствие пусконаладочных работ. Смета на благоустройство, там закатка асфальтом, установка МАФ, заборчики, тротуарчик , освещение, озеленение. Разве должна быть там пусконаладка?
Наружное освещение.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
А на что там пусконаладка? В смете мелочевка, всякие зажимы, автоматы, сип, опн, ящик управления, светильники

и если не делать, то как можно обосновать?
Изменено: Kristina Stepanova - 02.10.2021 13:34:02
 
Цитата
Kristina Stepanova пишет:
В смете мелочевка, всякие зажимы, автоматы, сип, опн, ящик управления, светильникии если не делать, то как можно обосновать?
Письмо написать -  в случае гибели кого-то от поражения электротоком обязуемся выплатить 100500 миллиардов рублей потерпевшему, страховой полис прилагаем...
месяца 2-3 назад писал программу ПНР на наружное освещение вокруг Останкинской башни, и смету к ней прикладывал...

и опоры светильников у вас на 100% металлические...  :D  
 
Цитата
Kristina Stepanova пишет:
В смете мелочевка, всякие зажимы, автоматы, сип, опн, ящик управления, светильники
Пуско-наладка нужна на вводные автоматические выключатели (кроме случая если они в шкафах, имеющих паспорт от предприятия-изготовителя), заземляющих устройств, кабельных линий, если они есть.
Цитата
Kristina Stepanova пишет:
эксперт попросила обосновать отсутствие пусконаладочных работ.
Почитайте "Правила устройства электроустановок" седьмое издание, раздел 1.8.  
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Александрович пишет:
(кроме случая если они в шкафах, имеющих паспорт от предприятия-изготовителя)
уставки кто будет выставлять?
знание букв еще не значит знание нормативов.

Цитата
Сергей Александрович пишет:
Почитайте "Правила устройства электроустановок" седьмое издание, раздел 1.8.  
сами то читали?

В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели,  выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического  пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых  сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и  секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной  сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных  выключателей.
 
Ого как много всего! Хочется оставить благоустройство в темноте🤭😂
 
Kristina Stepanova, вот хочется, чтобы такие проверяльщики как вы, шли работать кассирами в Магниты или Пятерочки...там такая же зряплата как у вас...
 
И вам хорошего дня ;)  
 
:D  :D  :D  
 
Алексей,  :o  
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
16. Хранение данных
Организация хранения и передачи данных в программе Смета.ру
Замена учтенного ресурса (37)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Замена учтенного ресурса
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 31.12.2019 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Презентационные материалы свая СМОТ железобетонная свая с противопучинной оболочкой ОСПТ Reline
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.