Коллеги Добрый день. Знаю что не по теме, но есть же умные люди на форуме.
Ситуация длится уже несколько месяцев.
От Заказчика кИсполнительной документации приходят одни и те же замечания - "Отсутствуют узлы крепления лестниц. Наружной и внутренней. Отсутствие данных узлов в рабочей документации не является основанием не включать данные узлы в исполнительную документацию". Я считаю что в плане схем и узлов в ИД должно быть ровно то, что и в РД, а РД в свою очередь должна отображать факт. В составе ПТО нет конструкторов и архитекторов, которые могли детализировать чертежи РД. Все мои доводы на Заказчика не действуют. Может кто подскажет на что мне ссылаться в данном споре.
П.С. если бы могли - эти узлы бы уже давно отрисовали - но они забетонированные. И таких вопросов масса. Доработать РД силами ПТО не могу.
Ситуация длится уже несколько месяцев.
От Заказчика к
П.С. если бы могли - эти узлы бы уже давно отрисовали - но они забетонированные. И таких вопросов масса. Доработать РД силами ПТО не могу.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.
Ричард Брэнсон
Ричард Брэнсон