Всем здравствуйте! Перешерстила форум, ответа не нашла. Меняем лампу на дымовой трубе на высоте 175 метров. Электрик поднимается по вертикальной лестнице с перестегиванием двух фалов (карабинов) через каждые 0,5 метров. Как учесть к ФЕРм08 работу на высоте. Есть поправка к=1,8 до она звучит как "свыше 100 метров". А дальше.... Может сталкивался кто? И как учесть перестегивание этих карабинов? Подозрение, что заказчик как навеску страховочного троса по сб.46 не пропустит.
Электромонтажные работы, совместное применение коэффициентов ... внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена. (Пояснения касаются п. 5)
4. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.5, 6, 7, 7.1 и 7.2) не ре-комендуется. Коэффициенты, указанные в п.п.5, 6, 7, 7.1 и 7.2 могут применяться ...
ФЕР-2001 Сборник№35 поправочные коэф. к расценкам Автор: Редактор. Было бы проще ответить на Ваш вопрос если бы Вы указали конкретно какие коэффициенты из каких источников применили.
Если применяете коэффициенты из МДС 81-35.2004, тогда ориентируйтесь на п 7. Коэффициенты, приведенные ...
Накладные на электромонтажные работы Автор: Lionet. Прошу уточнить насколько правомочна таблица коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли, и каким официальным документом она введена в действие.
Поясню ситуацию. Сборник ...
Накладные расходы и сметная прибыль с 01.01.2011 г. Автор: Гость. Согласно письма №41099-КК/08 ([...]коэффициент 0,85 к нормативам накладных расходов не распространяется на монтаж оборудования, коэффициент 0,94 отменен, тогда на монтаж ...
О включении в Федеральный реестр лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2021 году в субъектах Российской Федерации и прошедших конкурсный отбор
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.