Цитата |
---|
Елена пишет: Эта расценка применена применительно для измерения потенциалов оболочек кабелей относительно земли вольтметром через каждые 200 м, снятия потенциальных диаграмм |
В соответствии с ПУЭ
Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп.:
1.Проверка целостности и фазировки жил кабеля. Проверяются целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля.
2.Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ
3. Проверка защиты от блуждающих токов. Производится проверка действия установленных катодных защит.
Силовые кабельные линии напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - добавляется пункт (Для маслонаполненных линий и линий напряжением свыше 20 кВ перечень шире)
4. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
Что означает "установленных катодных защит":
Для кабельных линий наиболее опасным источником коррозии оболочек является электрифицированный на постоянном токе транспорт, рельсы которого используются как токопроводы. Значение тока, протекающего по оболочкам кабелей, определяется взаимным расположением кабельных линий и рельсовых путей, состоянием рельсовых путей и количеством отсасывающих пунктов. Для защиты металлических оболочек кабелей применяют катодную поляризацию, электрический дренаж и протекторную защиту.
При проведении наладочных работ по устройствам защиты от коррозии следует руководствоваться рабочим проектом защиты. В объем наладочных работ по устройствам защи ты входят:
- измерение сопротивления растекания анодных заземлений и контроль заземления катодных станций;
- измерение сопротивления изоляции дренажных кабелей;
- наладка и испытание катодных станций;
- измерение сопротивления между электродами сравнения и оболочками кабелей;
- определение зоны действия катодных станций и выбор их рабочих режимов;
- измерение потенциалов оболочек кабелей,
снятие потенциальных диаграмм при включенных катодных станциях
Думаю, если внимательно прочитать то что здесь написано, вопрос о векторных диаграммах отпадет сам собой