Помогите по электромонтажу

Помогите по электромонтажу

Помогите по электромонтажу
 
Добрый день,в задании прописано 1.      
Установка диф.автоматов 16А 30мА в щите
с коммутацией и подключение отходящих линий (присоединений) 4 штуки.,с установкой автоматов все ясно,а с остальным помогите.....
Похожие темы:Найти еще: монтажу
Какую расценку применить на монтаж огнепреградителя
Автор: Анна. Доброе утро!  подскажите  какую расценку применить на монтаж огнепреградителя, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, ПО-100 ?
Монтаж оконного профиля - как правильно расценить
Автор: Екатерина Фомина. Добрый день! Подскажите как правильно расценить "Монтаж нового оконного профиля", без замены стеклопакета
Монтаж металлического короба 1,5*1 - какая расценка
Автор: Ксения. Монтаж металлического  короба  1,5*1 м подскажите какая расценка из 9 сборника подойдёт больше ? 
Монтаж солнечных панелей - какие расценить
... возникли некоторые сложности в составлении смет, был бы очень признателен если кто то сможет помочь. 1)Приобрести, установить и произвести монтаж солнечных панелей монокристаллической кремниевой основе, на м/к Р=550Вт, U=48В. (6 шт). 2)Приобрести и произвести монтаж коннектора для ...
Блок в полу с розетками - как учесть монтаж
Автор: Елена Ступникова. "Игорь пишет: монтаж ваших розеток чем-то отличается от установки их в стене?" значит ФЕРм10-04-112-09 + ФЕРм08-03-641-09 + ГЭСНм08-03-591-09 + сами розетки? или на LAN порт ...
 
По какой расценки взяли установку( диф.автоматов 16А 30мА в щите )? Прочитайте состав работ.
 
Если автомат просто защелкивается на DIN-рейку(чаще все бывает), то берите 8-3-575-1(Консультации и разъяснения часть 1 2015год стр 37).
 
Если же нужны присоединения, то 8-3-526-.../применительно.
 
Если установка автомата в щите, то 8-3-575-1
Присоединения 8-3-574-...
 
В составе 526 расценки уже сидит присоединение.  Дина! Зачем ставить автомат без подключения?
Изменено: Анатолий Пенушкин - 17.09.2015 09:34:44
 
Анатолий почитайте  Консультацию.
 
ФЕРм08-03-575-01 Состав работ;1.Установка. 2.Присоединение.
 
По 08-03-575-1 присоединяются только автоматы или другие приборы, но нужно, наверное, присоединить еще и сам щиток, а именно: входные провода, идущие от внешней сети и провода отходящие.
 
А ставить автомат в щит по расценке 08-03-526 совсем некорректно, посмотрите состав затрат, там бОльшую часть занимают материалы, которые для монтажа в щит совершенно не нужны.
 
Сам щиток уже установлен. Установка диф.автоматов 16А 30мА в щите  Поэтому Вы правы нужна расценка ФЕРм08-03-575-01
ФЕРм08-03-526 установка на конструкциях. Причем по составу работ 1, Изготовление и установка конструкций В материалах учтены
Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т на 1шт-1кг
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)

Требуется помощь

Видеоуроки
Составление смет на ПИР (14)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)
Запуск программного комплекса (6)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск программного комплекса
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 25.10.2019 г.)
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
О сроке действия территориальных сметных нормативов
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.