Штукатурка или сплошное выравнивание

Штукатурка или сплошное выравнивание

Штукатурка или сплошное выравнивание
 
Идет ремонт подвала, стены и перекрытия  - голые плиты. Нашей организацией была взята расценка на Простое оштукатуривание, а сметчик Заказчика меняет ее на Сплошное выравнивание. В каком случае какая позиция принимается? И прав ли Заказчик?
Похожие темы:Найти еще: штукатурка
Намеренное завышение сметной стоимости
Автор: Александр. Касательно влагостойкой штукатурки - а обоснование ее применения есть? В помещении постоянно будет влага или низкие температуры? Если нет, то нужно обоснование применения ...
Отбивка и очистка поверхности
Автор: Людмила. Вы же не отбиваете штукатурку чтоб просто так и стояло. Какая у вас следующая операция? там скорее всего это учтено. В штукатурке например это подготовка поверхности....
Отбивка штукатурки и очистка поверхности
Автор: Анна. Добрый день. Заказчик говорит, что отбивка штукатурки (ТЕР46-02-009) учитывает очистку поверхности, поэтому добавлять расценку на очистку отдельно не надо. Никакой информации на этот счет ...
Штукатурка по маякам внутри здания
Автор: Алёна. Всем доброго дня! Подскажите расценку на штукатурку стен по маякам внутри здания. Беру 15-02-002-01 высококачественную фасадов. Проверка не допускает. Предлагают улучшенную внутри здания ...
Объем штукатурки стоит меньше, чем считает программа
Автор: Алёна. Смета от заказчика. Объем штукатурки стоит меньше, чем считает программа, ну и вообще в принципе меньше чем потребовалось бы на данный объем. Вопрос почему? Из расчета ...
 
Цитата
Татьяна Иванова пишет:
Идет ремонт подвала, стены и перекрытия  - голые плиты. Нашей организацией была взята расценка на Простое оштукатуривание, а сметчик Заказчика меняет ее на Сплошное выравнивание. В каком случае какая позиция принимается? И прав ли Заказчик?
Обычно при ремонте, когда после отбивки старой штукатурки выравнивают поверхность. При новом строительстве правильнее брать оштукатуривание т.к. там и насечки учтены на монолитные шлифованные поверхности.  
 
я же пишу-стены и перекрытия голые!!!!!!!!!!! у меня нет отбивки штукатурки...
 
Татьяна Иванова, попробуйте посмотреть расход раствора в обеих расценках и высчитайте толщину намета. Потом сравните с фактической толщиной намета. Состав работ и ресурсов сравните с тем, что делали по факту.
 
Татьяна Иванова, Читайте внимательно мой ответ.
Цитата
Ирина пишет:
в обеих расценках и высчитайте толщину намета.
Это делать не совсем корректно т.к. коэф. на толщину нет.  Толщина намета по строительным сборникам регулируется увеличением толщины намете без корректировки ТЗР.
Изменено: Денис Владимирович - 23.03.2018 16:33:30
 
Татьяна Иванова, Так же обычная штукатурка как правило подразумевает не совсем ровную поверхность, т.е. в административных помещениях в которых присутствует последующая отделка её не применяют. В подвальных помещениях на мой взгляд вы взяли правильную расценку.
Изменено: Денис Владимирович - 23.03.2018 16:38:50
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Это делать не совсем корректно т.к. коэф. на толщину нет.
Денис Владимирович, зато это может стать аргументом в пользу применения расценки на штукатурку (а не на выравнивание).
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
 Денис Владимирович  пишет:Это делать не совсем корректно т.к. коэф. на толщину нет.
 Денис Владимирович , зато это может стать аргументом в пользу применения расценки на штукатурку (а не на выравнивание).
В любом случае если заказчик все таки настоит на применении расценки на сплошное выравнивание, то я бы дополнительно взял доп. операции в соответствии с технологией работ. Набивка сетки в местах примыканий, насечки и т.д.
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
я бы дополнительно взял доп. операции в соответствии с технологией работ
Денис Владимирович,  а с допрасходом раствора что делать (если он вдруг окажется 3 раза выше, чем при выравнивании)?
 
Ирина, Если он будет, то пусть заказчик об этом думает. Как правило голые плиты после затирки бывают ровные. Расценками на простую штукатурку учтено приготовление раствора и подача его в построечных условиях. Расценки на сплошное выравнивание учитывают работу с уже готовыми растворами и смесями. Другими словами доп. работами можно набрать необходимую сумму.
Изменено: Денис Владимирович - 23.03.2018 16:59:25
 
Цитата
Татьяна Иванова пишет:
перекрытия  - голые плиты
Плиты к штукатурным работам ни какого отношения не имеют. Насчёт стен необходимо дефектную ведомость, в плане где штукатурка, а где выравнивание. Речь идёт о подвальном помещении, т.е фундамент. Торкретирование не рассматривали....???  
 
Цитата
Татьяна Иванова пишет:
я же пишу-стены и перекрытия голые!!!!!!!!!!! у меня нет отбивки штукатурки...
Совершенно правильно.  
 
Цитата
Ирина пишет:
попробуйте посмотреть расход раствора в обеих расценках и высчитайте толщину намета.
Уважаемая Ирина, с какой целью выполняются штукатурные работы в подвальном помещении? Заранее благодарен за подробный ответ ответ.
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
В подвальных помещениях на мой взгляд вы взяли правильную расценку.
Просто не согласен.
 
Павел,Ваши предложения?
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
 Павел ,Ваши предложения?
Я крайне возмущён, в сыром помещении делать  штукатурные работы.  
 
Цитата
Татьяна Иванова пишет:
В каком случае какая позиция принимается? И прав ли ЗаказчикУ
Вы исполнитель. Татьяна Ивановна что Бы в сыром помещении выполнять штукатурные работы нужно быть очень смелым человеком, Моё мнение глупо, но возможно.
 
Цитата
Павел пишет:
с какой целью выполняются штукатурные работы в подвальном помещении?
Павел, ровно с той, с которой их там затеял заказчик.
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
 Павел  пишет:с какой целью выполняются штукатурные работы в подвальном помещении?
 Павел , ровно с той, с которой их там затеял заказчик.
Как то так, я с Вами полностью согласен.
 
Чтобы знать черновые работы под отделку нужно знать какая будет отделка. Не зная этого трудно сказать правы Вы или нет, но вообще-то заказчик выдаёт техзадание в котором даёт все данные исходя из назначения помещения. Выравнивание идёт в основном сухими смесями, а штукатурка из готового раствора, который потом шпаклюют. Часто выравнивание берут для ротбанда (как штукатурки) или финишной более тонкой шпатлёвка из сухих смесей. Поскольку поверхность редко бывает ровной и в сборном и в монолитном ж/б расход по толщине слоя можно подобрать. Сетка учтена толко по углам, да и давно так не делают, есть уже для этого другие материалы, даже каркасы металлические и сетки наши проектировщики давно не применяют, даже при толщине 30 мм. Ну и зависит от того капремонт у Вас или новое строительство, голые стены ни о чем не говорят, они могут быть при новом строительстве и при ремонте, если Вы пришли только на отделку, а до Вас штукатурку уже отбили. Нужно более точно описывать ситуацию, т-к дьявол кроется в деталях
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Подготовка и печать смет (6.7)
Видеоурок обучает пользователя подготовке и печати локальных смет в программе ГрандСмета.
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
СН-2012 на 2022 год
Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 22. Водопровод - наружные сети. Часть 1
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.