Добрый день! Какую применить расценку на забивку глубинных заземлителей КЗЦ-12.1 на 12 метров? Спасибо.
Забивка глубинных заземлителей КЗЦ-12.1
01.04.2019 11:50:32 | |
01.04.2019 11:59:53 | |
01.04.2019 13:09:30 RRRinka, в расценке ФЕРм08-02-471 уже сидит приварка...
| |
01.04.2019 14:26:42 Светлана, непосредственно заглубление КЗЦ-12.1 ФЕРм08-02-471, но кроме вертикального заземлителя у вас будет горизонтальна полоса и провод, который пойдет к щиту. | |
01.04.2019 15:14:59 | |
01.04.2019 15:27:55
| |||
01.04.2019 15:39:06 RRRinka, у меня ведомость работ, где прописано: забивка глубинных заземлителей: комплект заземления из оцинкованной стали КЗЦ-12.1 12 метров.
| |
01.04.2019 15:53:25 Светлана, тогда как вертикальный заземлитель из 16мм круглой стали, но дело в том, что не может же быть заземлитель сам по себе. Конкретно в данный комплект ( "Горизонтальный заземляющий проводник: круг 10 мм или полоса из горячеоцинкованной стали 40х4 мм в комплект поставки не входит." Уточняйте состав работ. | |
01.04.2019 16:06:15 RRRinka,у меня в ВР есть работа на прокладку стальной полосы 40х4мм в траншее, это она и есть, похоже.
| |
01.04.2019 16:07:12 Светлана,точно
| ||||