Какую применить расценку: пробить отверстия в полу

Какую применить расценку: пробить отверстия в полу

Какую применить расценку: пробить отверстия в полу
 
Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку. Чтоб было лучше сцепление со старым бетонным полом нужно пробить отверстия в полу с шагом 100 мм в помещении 12х12, уложить арматурную сетку и залить бетоном.
 
Елена,ФЕР46-03...
 
Цитата
Ирина пишет:
ФЕР46-03...
а нет там гнезд в полах. только сквозные. да и сомнительно что пробивать будут
Цитата
Елена пишет:
с шагом 100 мм
скорее сверлить...
 
Цитата
Алексей пишет:
скорее сверлить...
Алексей,так в ФЕР 46-03 вроде и сверление присутствует
 
Цитата
Ирина пишет:
Алексей ,так в ФЕР 46-03 вроде и сверление присутствует
да это я знаю. вопрос то про пробивку был... причем явно не насквозь, а типа гнезд
 
ФЕР 46-3-10-1 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2

01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка отверстий.

написано пробить и отверстия, но согласен с вами, больше похоже на гнёзда
 
по этому сборнику получается огромная сумма
 
Цитата
Елена пишет:
по этому сборнику получается огромная сумма
Так и отверстий у Вас не мало

Цитата
Елена пишет:
с шагом 100 мм в помещении 12х12


12 000 / 100 = 120
120 * 120 = 14 400 шт.

Прямо решето
 
ФЕР46-03-013-10
 
Ирина Иванчикова, а не перебор? 90 мм при написанном шаге в 100?

не лучше по 13-1 и уменьшить глубину, дешевле сделать?

P.s Не хватает данных, имхо
 
Цитата
Антон пишет:
не лучше по 13-1 и уменьшить глубину, дешевле сделать?
лучше
 
Цитата
Антон пишет:
P.s Не хватает данных, имхо
точно
Скорее всего просто крепят арматурную сетку к существующему полу. ФЕР46-03-013-01 минус ФЕР46-03-013-14 * Кпз=15 плюс ФЕР06-01-015-10, ну и стяжка или что там сверху.
 
Цитата
ProSlave пишет:
Скорее всего просто крепят арматурную сетку к существующему полу
но простите, чтобы бетон стал железобетоном арматура должна быть не внизу а внутри, обычно её не крепят, а наоборот приподнимают. Странное вообще дело...
 
ProSlave, отверстия для сцепления строго бетона с новым
 
Людмила, так может дырявят для закладных деталей, чтобы поднять сетку?

или вот так:
"Одним из самых распространенных способов предотвратить сдвиг набетонки является установка штырей из арматуры небольшой высоты. Они вставляются в просверленные в плите отверстия через равные промежутки и действуют как нагели, препятствуя смещению плиты и укрепляющего слоя, относительно друг друга.
Есть еще один, более простой способ предотвращения сдвига слоя: через равные промежутки по всей поверхности высверливаются отверстия глубиной около 5 см. В процессе заливки бетона раствор заполняет все пустоты, что после застывания позволяет создать своеобразные шпоночные соединения, которые делают усиливающий слой и плиту единым целым.


тогда как написали Ирина Иванчикова и ProSlave, но без 6 сборника
Изменено: Антон - 13.11.2019 08:32:05
 
вот интересно, это куда ж такие полы с такими танцами с бубнами делают?  
 
Елена, а выложите принтскрин чего-нибудь, не совсем понятно что делаете.
 
Цитата
Антон пишет:
Есть еще один, более простой способ предотвращения сдвига слоя: через равные промежутки по всей поверхности высверливаются отверстия глубиной около 5 см. В процессе заливки бетона раствор заполняет все пустоты, что после застывания позволяет создать своеобразные шпоночные соединения, которые делают усиливающий слой и плиту единым целым.
да, именно так. как это осметить?
 
Елена, уже написали

ФЕР46-03-013-01 минус ФЕР46-03-013-14 * Кпз=15

отверстие 20мм на глубину 50мм
можете это редактировать сдвигая расценки

но всё же хочется узнать где и что делаете, можно принтскрин ВОР или тех. задания
Изменено: Антон - 12.11.2019 10:34:10
 
Антон, все на словах. мастер внес такое предложение. существующие полые имеют некоторые повреждения (трещины, небольшие провалы и к том же машины не могут заехать на смотровую канаву из-за высоких реборд). поэтому, решили подлит пол не снимая старый слой бетона. и для лучшего сцепления предложил сделать отверстия, уложить сетку и залить бетоном.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 16. Корректировка группы смет
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» по возможностям корректировки группы смет. 1. Действия со списком смет 00:19 Подготовка к корректировке смет 00:57 Можно ли обновить расценки сразу в группе смет? 03:39 Как загрузить в сметы актуальные индек...
Экспертиза сметы (7.3)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета узнает, как проводится экспертиза сметы на соответствие базе данных и автоматический пересчет сметы.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 21 декабря 2023 г.)
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О праве участника долевого строительства на предъявление к застройщику требования о соразмерном уменьшении цены договора в случае внесения по инициативе застройщика изменений в проектную документацию и сведений в проектную декларацию на объект долевого строительства, в том числе при изменении основных характеристик материалов, конструктивных решений наружных стен и каркаса объекта, материалов перекрытий, элементов благоустройства и оборудования
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.