Расценка на установку клеммной коробки

Расценка на установку клеммной коробки

Расценка на установку клеммной коробки
 
Добрый день.
Раздел Электрика.
1). Коробка клеммная в составе:
- коробка ответвительная квадратная, габаритом 84х84х45, cтепень защиты IP44, код 53700R - 1 шт;
- стандартная клеммная колодка из полиамида 6.6, 24А,  до 2,5 мм2, 3 клеммы, код 43103NY - 3 шт.

Применили расценку ФЕРм8-3-545-1.

Заказчик не соглашается. Требует заменить на ФЕРм8-2-420-1.

Прав ли он ?
Похожие темы:Найти еще: коробки
Коробка ответвительная, по какой расценке брать?
Автор: Ольга. ФЕРм10-04-066-04 - коробка разветвительная или соединительная ФЕРм10-06-034-12 - коробка распределительная это разные в принципе коробки
Расценка на антенную коробку
Автор: Александра. Доброе утро! подскажите, пожалуйста, какую расценку надо применить на устройство антенной коробки? Можно ли взять как на разветвительную коробку по 10-му сборнику? А то никак не соображу
демонтаж и монтаж коробки соединительной, демонтаж и монтаж коробки соединительной
Автор: Вера. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять для демонтажа коробки соединительной? 56 шт. Делаю первую смету, совсем новичок.
Монтажная и распаячная коробки
Автор: Валентина Логунова. в проекте заложена вот такая коробка КМ4001 марки иэк, как можно взять её монтаж? [...]([...] И распаячная коробка ...
Расценки Электрообогрева труборовода
... областях. В комплект поставки систем обогрева входит(при желании заказчика): · проводник ThermTrac с комплектующими (муфты, зажимы и т.д.); · коробки протяжные, вводные, концевые, холодного ввода и т.д. · КТП с РУ и специализированными трансформаторами; · Шкаф управления (с контролем ...
 
Цитата
Игорь Телегуз пишет:
Прав ли он ?
соглашайтесь. так то эти коробки в расценках на прокладку кабеля сидят
 
Игорь Телегуз, Вы оба не правы. По м10 такие коробки монтируются.
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Игорь Телегуз пишет:Прав ли он ?
соглашайтесь. так то эти коробки в расценках на прокладку кабеля сидят
Спасибо !
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Игорь Телегуз пишет:Прав ли он ?
соглашайтесь. так то эти коробки в расценках на прокладку кабеля сидят
Кабели были проложены по расценкам ФЕРм8-2-398. То есть в составе работ не учтён монтаж ответвительных коробок.
Тогда как быть?
 
ФЕРм8-2-402-01 применить... если их установка необходима
 
м08-03-641-01
 
Предложите м10-04-066-04
 
м10-08-019-1 - Коробка ответвительная на стене
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Требуется помощь

Видеоуроки
Ресурсный метод расчета (6)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Ресурсный метод расчета
ГРАНД-Смета. Часть 10. Анализ ошибок и пересчет сметы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при просмотре и анализе ошибок в смете и её пересчёту. 1. Возможные ошибки 00:17 Почему позиции сметы выделяются красным цветом? 03:58 Как проверить, что все позиции соответствуют текущей нормативной базе? 2...
Документы сметчика
О применении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Типовая технологическая карта разработана на монтаж лестничных площадок и лестничных маршей
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.