1. проектанты или наладчики должны дать ВОР
2. полученный вор накладываете на состав работ из ТЧ сборника п01 для 3 отдела
1.1.25. В ФЕРп
сборника 1 отдела 3 учтены затраты на:
проверку и снятие электрических характеристик аппаратов;
измерение временных и скоростных характеристик аппаратов;
измерение тангенса угла диэлектрических потерь смонтированных аппаратов;
измерение параметров шунтирующих резисторов;
измерение параметров регулировки и настройки пневмомеханической системы выключателя;
проверку токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и сигнализации, относящихся непосредственно к коммутационному аппарату (до первого ряда клеммных зажимов вне аппарата);
проверку схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом (включая первый пульт управления или первую панель защиты).
1.1.26. В ФЕРп сборника 1 отдела 3 не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других отделов затраты труда на пусконаладочные работы по:
проверке встроенных и выносных трансформаторов тока – по отделу 2;
измерению параметров делительных конденсаторов – по отделу 11;
испытанию повышенным напряжением аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 12;
проверке схем вторичной коммутации пускателей, промежуточных реле, ключей автоматического управления и блокировок, связанных общей схемой автоматического управления коммутационным аппаратом, участвующем в системах автоматического управления или регулирования (САУ или САР), по отделу 9;
опробованию взаимодействия коммутационных аппаратов и схем вторичной коммутации устройств релейной защиты и автоматики в комплексе – по отделу 13;
измерениям и испытаниям, вызванным изменениями регулировок, заменой дефектных деталей или неудовлетворительными изоляционными характеристиками электрооборудования.
3. То, что есть в ВОР и в ТЧ убираете, то, чего нет, или есть в неучтёнке, берёте дополнительно
4. схемы вторичной коммутации, включая первый шкаф, щит, пульт, "черную коробочку" учтены комплексной расценкой на ПНР коммутатора