Подскажите расценку на прокладку кабеля витая пара в сетях СКС и телефонизация. по конструкциям металлическим - м10-01-054-02 по стенам - м10-01-055-03 в кабель-канале пластиковом ? - по 10 сборнику не могу подобрать расценку в гофротрубе ? - по 10 сборнику не могу подобрать расценку в гофротрубе в траншее ?- м10-06-026-01
Суммарное сечение кабеля Автор: zhanna. Для затягивания кабеля (ВВГнг 5?16 суммарное сечение которого составляет 80 мм2) в трубу д.32 мм применяю расценку ТЕРм 08-02-412-05, но заказчик не согласен с данной ...
Суммарное сечение кабеля Автор: Редактор. Сечение кабеля это площадь! Посчитайте диаметр суммы сечений — менее 10 мм. Теперь заказчик сможет засунуть кабель в трубу д. 32 мм.!
Какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля ... 'Сети проводок в зданиях и сооружениях' не понятно по каким критериям производится разделение электропроводок, выполненных проводами и кабелями. Как изделия провод и кабель отличаются лишь изоляцией, могут быть как одно- так и многожильными, иметь защитные покровы и т.д. И непонятно ...
Перенос существующей кабельной эстакады ... взять расценку на снятие болтов? и отдельно как-то перенос эстакады кранами? хотя в сб 9 в расценке сидят уже и болты и краны.
И еще момент. Кабель также переносится. Нужно взять расценку по прокладке кабеля по лоткам с коэф. на демонтаж для дальнейшего использования (на временные ...
Света, все это вам зарежут и скажут брать по м8, ссылаясь на то что расценки из раздела "станционное оборудование" и "городские линии связи". Есть такая тенденция.
Цитата
Света пишет: в кабель-канале пластиковом ? - по 10 сборнику не могу подобрать расценкув гофротрубе ? - по 10 сборнику не могу подобрать расценку
м8 опять же, только так. есть и в м10, но это лдя экранированных коробов ФЕРм10-04-018-11(12)
я использую несколько видов прокладки кабеля: ФЕРм08-02-409-09 прокладка гофры отдельно ФЕРм08-02-412-02 затягивание кабеля в гофру первичное ФЕРм08-02-412-09 если несколько кабелей в гофре ФЕРм10-08-005-02 свободная прокладка кабеля и запас ФЕРм08-02-390-03 прокладка пластикового короба для кабеля (кабель-канал) ФЕРм08-02-399-01 прокладка провода в кабель-канале ФЕРм10-06-036-01 это для перекрытий в штробе ФЕРм 08-02-411-01 металлорукав (защищенный аналог гофры) ферм08-02-398-02 провод в лотках ферм08-02-400-01 провод по перфорированым профилям ферм08-02-147-01 кабель по установленным конструкциям и лоткам ну как-то так. там еще варианты есть...
Максим пишет: если только у Вас действительно от 10 км.
1.10.15. Затраты на прокладку кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км и св. 50 км определяются по расценкам табл. 10-01-054 с коэффициентом к затратам труда рабочих, эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов): 1,1-до 10 км, 0,8-свыше 50 км.
Инструкция по работе в ПК «ГРАНД-Смета» с объектами и сметами.
1. Структура папок
00:40 Где хранятся локальные сметы на компьютере?
02:50 Как создать новую локальную смету?
03:38 Что делать, если название объекта очень длинное?
2. Файлы смет
05:24 ...
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр
О рекомендуемых к применению в 3 квартале 2014 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования.
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.