Добрый день. Прошу помощи у знатоков!
Проводим реконструкцию здания сложной формы. В эркерной зоне - наращивание плит перекрытия и, соответственно, фундамента с анкеровкой на химию к существующему.
Я ставлю расценку ФЕР 46-01-001-0
Проводим реконструкцию здания сложной формы. В эркерной зоне - наращивание плит перекрытия и, соответственно, фундамента с анкеровкой на химию к существующему.
Я ставлю расценку ФЕР 46-01-001-0
Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов, однако, сметчик заказчика утверждает, что
нужно применить расценку ФЕР 46-01-005-01 Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3.
Рассудите, пожалуйста, или, подскажите, может вообще другую расценку применить нужно?