Здравствуйте, нужно ли учитывать устройство отверстий в стене для прокладки кабеля в лотке при новом строительстве?
Устройство отверстия в стене для прокладки кабеля в лотке
06.04.2023 16:25:03 | |
06.04.2023 16:35:16 | |
06.04.2023 16:36:26
пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций) (кроме зданий и сооружений АЭС). техчасти сборников не читаете что-ли? как так можно сметчиком работать? | |||
06.04.2023 17:26:47
| |||
06.04.2023 17:31:40
СП 76.13330.2016 П. 5.25 В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей. Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами..... И далее... После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. | |||
07.04.2023 10:28:05
| ||||