Пусконаладочные работы для системы вентиляции

Пусконаладочные работы для системы вентиляции

Пусконаладочные работы для системы вентиляции
 

Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помощи в подборе расценок для осмечивания пусконаладочных работ системы вентиляции. ПНР делать не умею от слова совсем, но деньги заложить требуют (не экспертиза, собственные средства заказчика).

1. Система приточной вентиляции

- Кондиционер ВЕРОСА-500-193-03-00-У3 В - ФЕРп03-01-004-01 «Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1»

-Комплект автоматики, состоящий из:

Преобразователя частоты VF-51 5,5кВт арт. ABA00009

Шкафа Системы Автоматического Управления.

В шкаф входят: Дифференциальный датчик давления ЭЛЕМЕР-АИР-30М Ехd/-/CD1/ 1,6 кПа, Термопреобразователь сопротивления РТ1000, Импульсная линия 10х1 L=2м, Контроллер M245.

Всю систему взяла по расценке ФЕРп02-01-002-03 «Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10»

-Система воздуховодов: взяла по ФЕРп03-01-022-01 «Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5», плюс ФЕРп03-01-041-02 «Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2»

-клапаны огнезадерживающие по ФЕРп03-01-011-06 «Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий»

-дроссельные клапаны – полагаю, ПНР учтена в расценке ФЕРп03-01-022-01.

Программы ПНР тоже нет. Хотелось бы услышать ваши мнения.

Похожие темы:Найти еще: пусконаладочные
Пусконаладочные работы автоматизированых систем управления
Автор: Svetlana65. Заказчик настаивает на применении К=0,8 на пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации к расценкам Ферп02-01-002-..., ссылаясь на МДС-81-40.2006 работы "вхолостую"....
Накладные расходы и сметная прибыль с 01.01.2011 г.
... в промышленном и жилищно-гражданском строительстве, автомобильные дороги, тоннели и метрополитены, мосты и трубы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы..." "...При определении сметной стоимости строительства (капитального ремонта) в текущем уровне цен с 1 января ...
Смета на ПНР Электрооборудование - как ресценить работы
Автор: Елизавета Познахарёва. Здравствуйте! Дорогие коллеги, ни разу не сталкивалась с составлением смет  на пусконаладочные работы. Прилетела прграмма ПНР, которую надо осметить, не понимаю как. Подскажите, кто может
Составление сметной документации на испытания кабельных линий
... электроустановок потребителей». В Минэнерго РФ есть ведомственные сборники на «Испытание электрооборудования». В ГЭСН-2001 есть сборник на «Пусконаладочные работы», возможно Вы сможете найти расценки соответствующие по составу работ.
Опредение количества каналов
Автор: Гость. Здравствуйте. Пытаюсь посчитать смету на выполнение пусконаладочных работ АСУ ТП. Столкнулся с вопросом подсчета количества каналов. Суть вот в чем. Контроллер всего один, но к нему подключено ...
 
вот по опыту...Ну да, кондиционер как установка приточная с нагревателями,
если у вас клапан огнезадерживающий отдельно устанавливается, то да, расценка на пуско-наладку отдельно. Но ежели он с электроприводом, то стоит выбрать из клапанов с электроприводом. Систему автоматики мы никогда не трогали, как и определение потерь и подсосов. Потому как в определении потерь в составе работ идет - разработка мероприятий по устранению и прочее.
ну и всю сеть брали по  п03-01-022-01 или сколько там сечений

По п02-01-002-03 там же не так просто с каналами. Там надо - количество сигналов аналоговых и дифференциальных, управляющих или информационных, чтоб посчитать. Вряд ли у вас есть эта информация

Так что если у вас установка приточно-вытяжная в сборе, то отдельно ничего там не настраивается
 
 
Цитата
Ирина пишет:
По п02-01-002-03 там же не так просто с каналами. Там надо - количество сигналов аналоговых и дифференциальных, управляющих или информационных, чтоб посчитать. Вряд ли у вас есть эта информация
согласна, но постаралась взять приблизительный вариант, и вижу,что расценка очень дорогая, не хотелось бы тут грубо ошибиться(
Цитата
Ирина пишет:
Систему автоматики мы никогда не трогали
а почему? Вы считаете, что шкаф уже в сборе продается вместе со всеми контроллерами и датчиками, и не стоит налаживать работу его компонентов?
 
ну потому что конкретно с этим производителем все мои 11 лет работы у подрядчика, я работала. У нас на заводе его оборудование на вентиляции много где стоит. Датчики температуры и давления - они не в шкафу, они отдельно устанавливаются. А вот все, что в шкафу, уже идет в сборе. Отдельно еще ставится регулятор оборотов вентилятора ( либо устройство оборотов). Мы, организация монтажная, так что все ставили, подключали.  Только по скорости и налаживалось. Ну клапаны проверялись именно на закрытие/открытие по обстоятельствам.  Паспорт потом изготавливали на систему вентиляции. Там тоже данные именно по потоку воздуха, помнится. А в электронику никто никогда не лазил. Но если просто надо набрать работ...Эти системы они в принципе под ключ проектируются. Под конкретное место и конкретные параметры воздуха.  
 
Цитата
Ирина пишет:
А вот все, что в шкафу, уже идет в сборе.
вот у меня мелькала такая мысль,если все уже собрали на заводе - то и нет смысла налаживать,всё под ключ уже выполнено.
Цитата
Ирина пишет:
регулятор оборотов вентилятора
это на стену такое небольшое устройство вы имеете в виду?

спасибо Вам за ответ!
 
Да вы на сайте Вероса посмотрите, понятнее станет, что за система и как чего монтировать, из чего состоит.
А так да..регулятор он тиристорный - маленький. У вас скорее всего частотный Частотный регулятор оборотов FC-051P22K (22,0 кВт, 43,0 А, 380 V), цена 85500 RUB, 3104, Для регулирования производительности и защиты двигателей вентиляторов
 
Цитата
Ирина пишет:
Частотный регулятор оборотов FC-051P22K (22,0 кВт, 43,0 А, 380 V), цена 85500 RUB, 3104, Для регулирования производительности и защиты двигателей вентиляторов (osk-group.org)
приблизительно такой, да
Цитата
Ирина пишет:
Да вы на сайте Вероса посмотрите, понятнее станет, что за система и как чего монтировать, из чего состоит.
да как монтировать понятно, с поставщиками созванивались, обсуждали, конкретно с ПНР вопрос встал)
 
Ну про наш опыт я рассказала :-) В принципе особых проблем наладка не вызывает на практике.  Опять же паспорт системы составить тоже позволяет
 
Мда...  :o
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Мда...  
стесняюсь спросить, по какому поводу?
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Копирование сметы (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
Экспертиза сметы (7.3)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета узнает, как проводится экспертиза сметы на соответствие базе данных и автоматический пересчет сметы.
Документы сметчика
Затраты на авторский надзор в сводном сметном расчете
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
Руководство содержит общие положения и правила эксплуатации промышленных дымовых, вентиляционных труб и газоходов.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.