Увеличение нормы расхода материала

Увеличение нормы расхода материала

Увеличение нормы расхода материала
 
добрый день! расценка ФЕР15-04-007-02 подходит по всем параметрам (состав работ, механизмы, материалы), кроме расхода шпатлевки, правомерно ли из расценки исключить примененный расценкой расход и включить расход по проекту (увеличенный)?
 
Цитата
ЛЮБОВЬ БАУТИНА пишет:
добрый день! расценка ФЕР15-04-007-02 подходит по всем параметрам (состав работ, механизмы, материалы), кроме расхода шпатлевки, правомерно ли из расценки исключить примененный расценкой расход и включить расход по проекту (увеличенный)?
Нет. Штукатурам необходимо научиться выполнять свою работу в соответствии с требованиями строительных норм и правил с соблюдением геометрических параметров оштукатуриваемой поверхности.  
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
правильно поняла Вас, если расход выше, значит должна быть применена доп.расценка по сплошному выравниванию поверхностей ФЕР15-02-019-03 с расчетом материала на толщину слоя 5мм
 
Цитата
ЛЮБОВЬ БАУТИНА пишет:
правильно поняла Вас, если расход выше, значит должна быть применена доп.расценка по сплошному выравниванию поверхностей ФЕР15-02-019-03 с расчетом материала на толщину слоя 5мм
Если не можете или не хотите учить штукатуров правильно работать, то да. По согласованию с заказчиком.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
ЛЮБОВЬ БАУТИНА пишет:
правильно поняла Вас, если расход выше, значит должна быть применена доп.расценка по сплошному выравниванию поверхностей ФЕР15-02-019-03 с расчетом материала на толщину слоя 5мм
не правильно. Штукатурка и шпатлевка это разные весЧи. Если именно шпатлевка понадобилась, то брать нужно ФЕР15-04-027-05
 
согласна с Вами, но опять же смущает расход материала. Заказчик просит толщину выравнивающего слоя 5мм - это расход на 1м2 4,25кг, по двум расценкам ФЕР15-04-027-05 + ФЕР15-04-007-03 - расход 0,34кг/м2. материал менять нельзя и где взять недостающую шпатлевку?
 
Цитата
ЛЮБОВЬ БАУТИНА пишет:
Заказчик просит толщину выравнивающего слоя 5мм
Цитата
ЛЮБОВЬ БАУТИНА пишет:
где взять недостающую шпатлевку?
Шпатлевка таким слоем не наносится... На свете есть, как говорила Раневская, два извращения хоккей на траве и балет на льду... можно добавить третье теперь - шпатлевка толщиной 5мм. Не бывает такой шпатлевки. Это финишный слой, а не выравнивающий, т.е шпатлевка предназначена для заполнения пор, трещин, раковин, в предварительно выровненной поверхности, но никак не для выравнивания самой поверхности. Она просто потрескается. По этой логике вам действительно надо брать сплошное выравнивание.
 
спасибо большое за ответы, сделаю соответствующие поправки в состав работ
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Создание строк «Авторасценка» и «Расценка» в ПП SmetaWIZARD
Описание создания расценок в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Гранд-Смета 7.2. Ведомость объемов работ
Доработки в ГРАНД-Смета версии 7.2, работа с ведомостью объемов работ. Методическое пособие можно скачать по ссылке
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 30 марта 2023 г.)