Временные дорожные знаки на ж/б фундамент без заглубления.

Временные дорожные знаки на ж/б фундамент без заглубления.

Временные дорожные знаки на ж/б фундамент без заглубления.
 
Добрый день.
Подскажите пожалуйста правильную расценку в ГЭСН. По проекту для рганизации дорожного движения устанавливаются временные дорожные знаки на фундамент под стойку Ф1 (без заглубления). В разделе ГЭСН27 прямой не нашла.
Как вариант рассматриваю:
для фундамента не знаю, возможно ГЭСН07-01-001-02?
для знака - ГЭСН27-09-008-04

И вопрос по оборачиваемости: находила рекомендации 10-тикратная на стойки и знаки и 30-тикратная на фундаменты. Верно ли?
Изменено: Екатерина - 27.03.2024 14:05:58
 
Екатерина, берите ГЭСН27-09-009-01 и не парьтесь. Расценки усреднены. Какую бы вы расценку не брали применительно - везде будут лишние работы. Если уж смотреть 07, то что-то типа этого ГЭСН07-05-030-11.

Цитата
Екатерина пишет:
И вопрос по оборачиваемости: находила рекомендации 10-тикратная на стойки и знаки и 30-тикратная на фундаменты. Верно ли?
Не верно, но можете принять и так. Оборачиваемость надо обосновывать в проекте. Там ее обосновывают от балды. Нет на это нормативов, кто во что горазд. )))
 
Цитата
ProSlave пишет:
Не верно, но можете принять и так. Оборачиваемость надо обосновывать в проекте. Там ее обосновывают от балды. Нет на это нормативов, кто во что горазд. )))
Спасибо. В проекте нет указаний на оборачиваемость.
Можно еще вопрос?
Если я применяю ГЭСН27-09-009-01 для временных барьеров (меня ж/б, водоналивные, буфер, прямоуголные пластины - все в штуках), то объем по этой расценке это сумма протяженности всех элементов с учетом шага? Т.е. например барьер ж/б без шага 2м*300 + водоналивной с учетом шага + длина переставных и т.д?
Извините, если вопрос покажется глупым, но с дорогами лет шесть вообще не работала.
 
Цитата
Екатерина пишет:
Если я применяю ГЭСН27-09-009-01 для временных барьеров (меня ж/б, водоналивные, буфер, прямоуголные пластины - все в штуках),
Вы наверное имеете ввиду ГЭСН27-09-006-01? Я бы брал общую длину барьера. Блоки,стрелки и огни идут по П, следовательно их кол-во может отличаться в зависимости от проекта и не зависит, напрямую, от длины барьера.
 
Цитата
ProSlave пишет:
Вы наверное имеете ввиду ГЭСН27-09-006-01? Я бы брал общую длину барьера. Блоки,стрелки и огни идут по П, следовательно их кол-во может отличаться в зависимости от проекта и не зависит, напрямую, от длины барьера.
Спасибо.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 09. Накладные расходы и сметная прибыль
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте в смете накладных расходов и сметной прибыли. 1. Общая ситуация 01:24 Как применить в смете шаблоны настроек расчёта сметы под стандартные ситуации? 03:15 Как посмотреть привязку позиций сметы к ви...
Индексы пересчета в текущие цены (5.5)
Видеоурок создан для того, чтобы показать пользователю, как вручную выбирать индексы из сборника, существующего в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.