Цитата |
---|
Лена пишет: применила норму ФЕР27-04-001-04 |
Цитата |
---|
Лена пишет: Эксперт заменяет ее на 27-07-016-01 |
Цитата |
---|
Лена пишет: Как доказать что расценка именно ФЕР27-04-007-01 учитывает заклинку |
Ни чего не понятно... но очень интересно...
Какая-то каша в голове. Вы определитесь как-нибудь... что вы делаете, какую расценку применяете и что кому доказать пытаетесь... Может и ответ сам собой нарисуется. Если не получится - то читайте ниже.
в ФЕР27-04-001-04 - не было, нет и все идет к тому, что никогда и не будет расклинцовки. В этой расценке учтено
уплотнение, при помощи
статических катков.
в ФЕР27-07-016-01 - учтена расклинцовка. Эта расценка применяется при устройстве оснований
садовых дорожек и площадок из щебня М 1200 двух фракций (это и есть расклинцовка). Тут учтена
укатка при помощи
вибрационных катков.
в ФЕР27-04-007-01 - учтена расклинцовка. Эта расценка применяется при устройстве оснований
автомобильных дорог и щебня М 600 двух фракций (это и есть расклинцовка). Тут учтена
укатка при помощи
вибрационных катков
двух типов.
Вот как только кашу из головы по тарелкам разложите, определитесь, что именно вы делаете из какой конкретно марки щебня и при помощи каких механизмов - тут и свалится на вас счастье неминуемое!