Испытание кабеля силового напряжением до 1 кВ

Испытание кабеля силового напряжением до 1 кВ

Испытание кабеля силового напряжением до 1 кВ
 
В каких случаях используется расценка п01-12-027-07 "Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ". Находится в отделе 12  "испытание повышенным напряжением".
Согласно ПУЭ Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по п.п. 1, 2, 7, 13
1.Проверка целостности и фазировки жил кабеля.
2.Измерение сопротивления изоляции.
7.Проверка защиты от блуждающих токов.
Т.е. испытания повышенным напряжением не должно проводится.
Для чего тогда расценка? В каких случаях необходимо ее применение?

Изменено: Holdik - 28.02.2024 12:15:12
 
Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ испытаниям повышенным напряжением не подвергаются. - с иными видами изоляции подвергаются.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Использование формул в коэффициентах (11)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование формул в коэффициентах и в лимитированных затратах
Работа с зимним удорожанием в смете (15)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с зимним удорожанием в смете
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на IV квартал 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,  индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам использования атомной энергии во II квартале 2022 года
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.