Выполняется работа по устройству закрытого перехода методом ГНБ пакетом из трех
В соответствии с пунктом 5.8. СП 341.1325800.2017 Свод правил «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» утвержденных и введенных в действие от 14 ноября 2017 г. №1534/пр
- направленное бурение пилотной скважины по заданной проектом трассе;
- однократное или последовательно-многоразовое расширение скважины до образования бурового канала, позволяющего протягивать продуктовый трубопровод или защитный футляр проектного диаметра;
- протягивание коммуникационного трубопровода (защитного футляра) через буровой канал, как правило, по направлению от точки выхода бура на поверхность к буровой установке.
В соответствии с таблицей 7.2. СП 341 установлен эквивалентный диаметр пакета из трех труб, который ориентировочно составляет 483,75 мм (225мм*2,15). Согласно п.7.6.4 определено, что диаметр бурового канала должен превышать эквивалентный диаметр протягиваемого пакета кабельных труб-оболочек не менее чем на 20% и определяется с учетом длины ЗП по рекомендациям
Пунктом 1.4.27ф Технической части к сборнику 4 ТСНБ-2001 МО оговорено, что в сметных нормативах на устройство закрытого подземного перехода методом горизонтально направленного бурения Dу - это наружный внешний
При этом в Большой советской энциклопедии определено, что под габаритом следует понимать — предельное очертание предмета или просвета между частями сооружений. Для подвижных машин или подвижных частей неподвижных машин определяет пространство, в котором они перемещаются.
Следовательно, Dу является тождественным значением размера диаметра бурового канала, что также косвенно подтверждено составом работ по группе расценок 04-01-086. В состав работ по данной расценке входит работа по протаскиванию трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора (п.27), соответственно, размер скважины должен быть выше эквивалентного диаметра пакета труб как минимум на 20%., в целях соблюдения технологии работ посредствам заполнения буровым раствором все пространство вокруг труб.
Таким образом, по устройству закрытого перехода методом ГНБ пакетом из трех труб диаметром 225мм и длиной переходов 100 метров применена расценка 04-01-086-5 «Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу = 710 мм длиной до 300 м».