ТЕР 46-01-012-03 содержит ресурс 201-0755 ЧТО ЭТО?!

ТЕР 46-01-012-03 содержит ресурс 201-0755 ЧТО ЭТО?!

ТЕР 46-01-012-03 содержит ресурс 201-0755 ЧТО ЭТО?!
 
Усиливаем металлоконструкции склада - арочника. Я применяю расценку ТЕР 46-01-012-03, основной материал в расценке не учтен, но есть 201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса единицы до 0,1т. Сметчик заказчика не уверена, что этот материал можно оставить. Я, честно говоря, тоже. Раньше мне тоже делали подобные замечания, но моя начальница им объясняла, что этот материал удалять из расценки не нужно. Где можно точно узнать?
Похожие темы:Найти еще: тер
Перевод сметы из ТЕР в ФЕР в ручную - какой коэффициент применить к оборудованию
Автор: Олеся. Добрый день Подскажите пожалуйста. Имеется смета в екселе. Составлена в базе ТЕР Мурманской области в ред.2014г. и базовом уровне цен. Мне надо ее пересчитать в текущие цены, но по ЛО. Сначала я применила коэффициенты для ...
О применении Базовых цен и индексов
Автор: Гость. Здравствуйте! Имеют ли Базовые цены на ремонт энергооборудования такой же статус как и ФЕР, ТЕР. Дело в том, что заказчик применяя БЦ при составлении сметной документации, выставляя работу на тендер, не в полной мере учитывает предельный ...
Смета в ТЕРах Ростов 2014, отменены в 2021. Внесение изменений, закрытие объемов
... суток! Если вопрос глупый, прошу строго не судить, опыта мало, с таким еще не сталкивался. Есть смета разработанная в 2018 году по МДС-81-35-2004 в ТЕРах Ростова 2014 (отмененных в 2021), тогда же прошедшая госэкспертизу. В этом году применили индекс фактической инфляции, получили текущие ...
Применение расценки для устройства буроинъекционных свай
Автор: Marina. Прошу подсказать какую расценку можно использовать для устройства буроинъекционных свай Titan. База ТЕР Санкт -Петербург
Смета сделать по ремонту стяжки пола с лучевым отоплением
... материал требуется же добавить, пгс-300 например?" Конечно, там же смесь для стяжки нерасцененная. Не забудьте добавить аналог ФЕР11-01-011-02 в ТЕРах, для достижения проектной толщины. По отоплению уже не подскажу, с обустройством теплых полов (а у вас именно они, как я понимаю) не сталкивался....
 
Читаем МДС 81-36-.2004:"4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда:
- используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
- применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
- используются импортные строительные машины, при этом допускается корректировка ФЕР, когда применяемые импортные машины не имеют аналогов отечественного производства, а применение импортных машин предусмотрено проектом;
- предусматривается применение машин, а фактически строительные работы осуществляются вручную либо с применением средств малой механизации;
- используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика)."

Менять материал в расценке допускается, а вот совсем удалять не рекомендуется.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Это я читала. Вопрос несколько в ином. Основной материал в расценке не учтен и я, соответственно, беру его отдельно.  Заказчик настаивает на том, чтобы я удалила этот материал, либо уменьшила на это количество тот что беру отдельно по СЦМ.
 
Скорее всего, стоимость  материала полуарок пойдет отдельной строкой, а дополнительные изделия, изготовленные на площадке, т.е. дополнительно приваренные, на всякий случай, пластина или уголок в местах соединений, можно отнести к этому ресурсу. Уточните у производителя работ. Потому что монтажники видят степень устойчивости конструкции и могут поставить  дополнительные "усиления".
 
Может я не правильно объясняю? Попробую еще раз. Есть определенный проект на усилением металлоконструкций склада-арочника. В котором прописаны все конструкции, которые необходимо изготовить и установить. Я взяла расценку ТЕР 46-01-012-03 для установки этих самых конструкций, также по 38 монтажнику я взяла изготовление этих связей и распорок, также и я взяла металл (швеллеры, полосу, уголки и т.д.) по СЦМ в количестве, предусмотренном в проекте.
ТЕПЕРЬ вопрос: Заказчик в целом все пропустил, кроме этого ресурса. Требует либо этот материал из расценки удалить, либо уменьшить количество металла на это количество.
 
Если открыть состав работ в расценке в первом пункте учтены затраты на прикрепление элементов для временного крепления конструкций усиления это и есть ресурс по расценке 201-0755
 
Спасибо, уже точнее. Но тогда что это - 201-0783 Конструкции стальные приспособлений для монтажа?
 
В принципе, и то и другое  - вспомогательные материалы для монтажа. Сметчик вашего заказчика перестарался в своем рвении ;)
201-0755   -   20 кг на тонну монтируемых конструкций
201-0783   -   0,4 кг на тонну
Вообще, тот сметчик-заказчик представляет как производится монтаж металлоконструкций весом в тонну ( уж не говоря про бОльшее)? Без каких-то крепежных, распорных и т.п. деталек все равно не обойтись.
Ну и , как совершенно верно и уже неоднократно здесь говорилось, читаем МДС 35:
2.2. ........
Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.
Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.
.......................................................................
И это речь именно об установке(монтаже) какого-то готового или вами же изготовленного конструктива. Ведь вы его не просто к стенке приставили? ;)
 
Татьяна, огромное спасибо за содержательный ответ. Поправьте меня если я ошибаюсь, на замечания заказчика я могу спокойно сослаться на МДС?
 
На МДСы всегда можно ссылаться абсолютно спокойно и уверено :)
Ведь в 46 сборнике (как и в 9, если по 9 монтаж) совершенно не учтено изготовление конструкций. Поэтому всё, что использовано вами из материалов для изготовления никоим образом не относится к монтажу.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)

Требуется помощь


Видеоуроки
Способы замены ресурсов в смете (3.3)
Этот видеоурок рассказывает о других способах замены ресурсов в локальной смете в программе ГрандСмета.
ГРАНД-Смета. Часть 10. Анализ ошибок и пересчет сметы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при просмотре и анализе ошибок в смете и её пересчёту. 1. Возможные ошибки 00:17 Почему позиции сметы выделяются красным цветом? 03:58 Как проверить, что все позиции соответствуют текущей нормативной базе? 2...
Документы сметчика
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2023 год
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Об учете расходов по разработке проектов производства работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.