Мы электрики выдаем задание в сметную группу на разработку СД, прикладываем спецификацию и ведомость объемов работ. Должно ли сходится количество кабеля указанного в спецификации и в объемах работ? Сметчики утверждают, что в объемах работ электрики должны выдавать задание за вычетом 2 % кабеля, который уходит в "отходы". Например: в спецификации кабеля заказано 100 м, а в объемах работ на монтаж, например, с креплением по всей длине, мы должны указывать 98 м. Так ли это?
12.01.2018 09:24:43
В объемах работ на монтаж указывается длина кабеля без 2% на отходы. | |||||
12.01.2018 10:37:51
| |||
12.01.2018 13:19:18
| |||||
12.01.2018 13:20:02
Изменено: | |||
12.01.2018 17:48:26
Приложение 8.4 Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках
Изменено: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2018 17:59:48 | |
16.01.2018 14:10:29 Есть два документа: 1 ТЦ 318-75 «О снижении запаса кабеля» (8 %: повороты, изгибы, змейка, отходы) 2 Письмо №89-Д от 17.12.1979 «О сокращении норм расходования кабельной продукции» (исключены требования о запасе на прокладку змейкой) (6 %: повороты, изгибы, отходы) При этом, согласно нового СП 76-13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85): 6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Т.е. согласно СП76 исключать запас на прокладку змейкой (письмо №89-Д) никак нельзя. Как Вы считаете, какой процент надбавки кабеля к общей проектной длине следует предусматривать при выполнении РД: 6 % или 8 %. Изменено: | |
16.01.2018 15:39:20 | ||||