Входят ли в накладные расходы измерение оптики на кабельной площадке
17.08.2021 10:39:58
Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |||
17.08.2021 10:43:27
Сергей, я это понимаю, но как обосновать что это учтено сметной нормой! Где это прописано, я уже ссылаюсь на ГрК РФ,ччто такое Строительный контроль.
| |
17.08.2021 10:58:54
Единичная расценка ТЕРм10-06-066 создана по ГЭСНм10-06-066. ГЭСНм10-06-066 - это сметная норма.
Правильное понимание того, что написано в п. 13и) методики.
Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |||||
17.08.2021 16:40:32 | |
18.08.2021 00:22:16
Например: (на 1 измерение) "Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон:..." состав работ: Подготовка кабеля к измерению. Измерение сигнала. Запаивание кабеля после проведения измерений. ресурсы: Снимок 1 или (на 1 участок) "Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон:,,," состав работ: Подготовка концов кабеля к измерениям. Измерение затухания рефлектометром на двух длинах волн, включая перенастройку рефлектометра. Фиксация и обработка результатов измерения. ресурсы: Снимок 2 Каким "боком" эти работы касаются "Строительного контроля подрядчика". "Товарищи" не в теме. "Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter | |||
18.08.2021 08:14:42
Заказчик ваш "дурку" похоже включает. "Нет ничего опаснее на свете, чем начитанный дурак" Это точно, при условии, что работы эти были выполнены в декабре 2020г, а теперь она хочет вернуть эти деньги. Очень сложная женщина. Спасибо за ответы.
| |
18.08.2021 08:14:55
Всем спасибо за участие и помощь!!!
| |
18.08.2021 08:16:07
Сергей, спасибо!!!Будем бороться.
| |
18.08.2021 11:19:39
ФЕРм10-06-066 "Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля..." (измерение затухания рефлектометром). ФЕРм10-06-065 "Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля..." (измерение затухания рефлектометром). ФЕРм10-06-062 "Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля... на оконечном устройстве..." (измерение сигнала рефлектометром).
На смонтированном участке после монтажа оптического кабеля производится измерение затухания оптического волокна кабеля. Измерения в процессе монтажа оптического кабеля производятся с целью оценки качества выполнения неразъемных соединений оптического волокна при сращивании строительных длин. Измерения рекомендуется проводить оптическим рефлектометром методом обратного рассеяния. П. 6 акта освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения написано следующее.
Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |||||||
18.08.2021 11:46:44
Верно. "Кесарю кесарево а слесарю слесарево". Каждый должен заниматься своим дело.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter | |
18.08.2021 15:04:55
Спасибо
Изменено: | |
25.10.2021 18:31:30
Юлия, добрый день! Хотелось бы узнать, получилось ли доказать, что измерения затухания не учтены в нр? Столкнулась точно с такой-же ситуацией, заказчик не пропускает, также ссылаясь, что данные измерения учтены содержанием лабораторий.
| |
26.10.2021 09:22:07
| ||||