Добрый день! Подскажите кто-нибудь. Являемся подрядчиками. Выполняем работы по ремонту штукатурки фасада. Проблема состоит в том, что стены фасада имеют перепады до 5 см. Стены панельные и некоторые панели утоплены относительно соседних на 2-5см. По смете имеем: ТЕРр61-24-1 и ТЕР15-04-014-01
Заказчик настаивает на том, что перепадов быть не должно и на стене должна быть одна единая плоскость(может некорректно выразился).
Как послать корректно обосновать его неправоту?! Послать на ... успеем всегда...
Денис, допсмета на выравнивания участков стен, где перепады выше нормы, заложенной в расценках. Плюс армирования этих участков. а по факту выразиться- это составить акт осмотра с приложением фото.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 10.09.2020 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.