Спор по расценке на стяжки более 30мм

Спор по расценке на стяжки более 30мм

Спор по расценке на стяжки более 30мм
 
Уважаемые коллеги, прошу Вас разъяснить сложившуюся ситуацию. В смете на внутреннюю отделку
на устройство стяжки из цементно-песчаного раствора применили расценку ТЕР11-01-011-01
«Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм» на изменение толщины ТЕР11-01-011-02
«Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01». В разных помещениях толщина стяжки
отличается, есть и 10 мм, и 100 мм, в основном 90 мм. Заказчик не пропускает
вышеуказанные расценки на устройство стяжек толщиной более 30мм, заменяют на расценку ТЕР11-01-002-09 «Устройство
подстилающих слоев: бетонных» с заменой материалов (бетон на раствор ЦПР). Ссылаются на СНиП по полам, что слои больше 40мм являются подстилающими слоями, а не стяжками. НО в том же СНиПе четко прописано, что подстилающий слой - слой пола, распределяющий нагрузки на грунт.
Правомерны ли действия заказчика по замене расценок?  
Похожие темы:Найти еще: стяжки
Разборка цементной стяжки полов по ФЕР
... дать разъяснения по применению расценки 57-2-4 Разборка покрытий полов цементных. Можно ли применять данную расценку для демонтажа цементной стяжки пола. Заказчик не пропускает, т.к. в расценке четко звучит разборка "покрытий полов" и все объяснения, что технлогия работ идентична ...
Смета сделать по ремонту стяжки пола с лучевым отоплением
Автор: Артём. Здравствуйте. Требуется смету сделать по ремонту стяжки пола с лучевым отоплением (радиаторы будут тоже демонтироваться напольные и устанавливаться заново). Старую разобрать и вывезти, ...
Смета сделать по ремонту стяжки пола с лучевым отоплением
Автор: Александр. Можно добавить непосредственно заливку самой стяжки, а также демонтаж и установку радиаторов наверно.
Смета сделать по ремонту стяжки пола с лучевым отоплением
Автор: Александр. "Артём пишет: А сам материал требуется же добавить, пгс-300 например?" Конечно, там же смесь для стяжки нерасцененная. Не забудьте добавить аналог ФЕР11-01-011-02 в ТЕРах, для достижения проектной толщины. По отоплению уже не подскажу, с обустройством ...
 
Марина,
Цитата
Марина пишет:
В разных помещениях толщина стяжки отличается, есть и 10 мм, и 100 мм, в основном 90 мм
В вашей ситуации неправильное принятие конструктивных решений.
Вам надо было бы насыпать слой керамзита, пролить  его и только поверх этого делать стяжку.
Цементная стяжка толщиной 90 мм не очень хорошо. Более 70 мм уже должна быть арматура.
 
У нас стяжка армируется фиброволокном.  
 
Марина,
и еще.
Цитата
Марина пишет:
в том же СНиПе
Цитата
Марина пишет:
Ссылаются на СНиП по полам,
забудьте при СНиПы  Есть СП 29.13330.2011 Полы.
п.4.1 Выбор конструктивного решения пола следует осуществлять исходя из требований условий эксплуатации с учетом технико-экономической целесообразности принятого решения в конкретных условиях строительства, при котором обеспечиваются:

эксплуатационная надежность и долговечность пола;

экономия строительных материалов;
и еще.
Посмотрите таблицу 2.
Изменено: Алексей - 26.08.2019 10:45:33
 
Цитата
Алексей пишет:
Цементная стяжка толщиной 90 мм не очень хорошо. Более 70 мм уже должна быть арматура.
помнится в 2008 году в квартире полы выравнивал... от 100 начиналась в правом дальнем углу...  :D у тещи если начать, то до 150 дойдет, если с 30 мм начинать... ну строили в советские времена так... и без всякого армирования. разъясни пожалуйста зачем оно? если перекрытие из очень хорошего бетона, а стяжка из пескобетона м200 с фиброй?
 
Алексей,
Цитата
Алексей пишет:
строили в советские времена
Цитата
Алексей пишет:
перекрытие из очень хорошего бетона
 
Алексей, Фибра - это и есть армирование. А по теме - Заказчик или дегенерат, или кинуть пытается. Стяжка - она и есть стяжка, делается из ЦПР, а подстилающий слой - он из бетона.
 
Алексей,
что такое фибра-я прекрасно знаю
Но в этой ситуации выполнять работы надо согласно
Цитата
Алексей пишет:
СП 29.13330.2011 Полы.п.4.1 Выбор конструктивного решения пола следует осуществлять исходя из требований условий эксплуатации с учетом технико-экономической целесообразности принятого решения в конкретных условиях строительства, при котором обеспечиваются:эксплуатационная надежность и долговечность пола;экономия строительных материалов;
и принимать конструктивное решение согласно
Цитата
Алексей пишет:
таблицы 2.СП 29.13330.2011
 
Алексей,ну вот какой подстилающий слой может быть для пола на 9-м этаже жилого дома?

Подстилающий слой - слой пола, распределяющий нагрузки на грунт.

Источник: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853484.htm

 
Алексей,
Какая нагрузка?
 
Цитата
Алексей пишет:
Какая нагрузка?
если в гости приедешь, то ты, я, директор и хвост. ну мебель еще и стол накрытый...  :D  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Коэффициенты к итогам - настройки (4.5)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета сможет извлечь полезную информацию о коэффициентах к итогам с использованием дополнительных настроек.
ГРАНД-Смета. Часть 03. Добавление позиций сметы. Структура сметы
Инструкция по добавлению  позиций сметы и работе со структурой сметы в ПК «ГРАНД-Смета». 1. Добавление позиций в смету 00:19 Как добавить в смету расценку с известным обоснованием? 02:39 Как добавить в смету найденную расценку из нормативной базы? ...
Документы сметчика
Июнь 2019. ТСН. Сборник сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и  принадлежности (дополнение 20).
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.