Добрый вечер. Очень нужен совет подкрепленный нормативной документацией. Возник спор между заказчиком и подрядчиком. Суть неразрешимого спора в ситуации: было построено здание одноэтажное ( Н 7м) из сэндвич-панелей. Место стыка кровли и стены было запенено монтажной пеной. Заказчик говорит что герметизация шва должна быть произведена только лентой и мастикой и заставляет полностью разбирать кровлю! Помогите пожалуйста с обоснованием как правильно должно быть выполнена герметизация стыковочного шва. Очень срочно нужна помощь!!!!!!!!  
 
Сэндвич-панель понятно, а какая кровля? В проекте должен был быть разработан узел на стык
 
проекта нет, решили тем самым удешевить стройку. стены и кровля из сэндвич-панелей. Каркас здания металлический обшит панелями
 
Тогда интернет Вам в помощь ищите технологические карты на их монтаж
 
наш рук. проекта сказал, что данный шов заполняется мин. плитой и закрывается фасонным элементом. А заполнение монтажной пеной - это брак. Так что вряд ли это можно как-то обосновать.
 
Цитата
ольга пишет:
Добрый вечер. Очень нужен совет подкрепленный нормативной документацией. Возник спор между заказчиком и подрядчиком. Суть неразрешимого спора в ситуации: было построено здание одноэтажное ( Н 7м) из сэндвич-панелей. Место стыка кровли и стены было запенено монтажной пеной. Заказчик говорит что герметизация шва должна быть произведена только лентой и мастикой и заставляет полностью разбирать кровлю! Помогите пожалуйста с обоснованием как правильно должно быть выполнена герметизация стыковочного шва. Очень срочно нужна помощь!!!!!!!!  

Инструкции по технологическим операциям монтажа сэндвич панелей:

https://steell.ru/sendvich-paneli/ustanovka/

https://www.ecopaneli.ru/montazh/

https://www.ecopaneli.ru/images/katalog/kat_k8/

Типовая технологическая карта:

https://stroymat.msk.ru/sites/default/files/montaj-sendwich-panelei.pdf

Вероятно, что ваш заказчик слишком "хитрож...й", А где он раньше был? Ждал когда работы будут закончены? Производители сэндвич панелей допускают применение монтажной пены. Вопрос в другом. Какая категория здания по пожарной опасности. От этого зависит применение материалов. Есть, например пожароопасная монтажная пена

"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
спасибо вам большое. очень сильно помогли!!!!
 
Цитата
ольга пишет:
Место стыка кровли и стены было запенено монтажной пеной. Заказчик говорит что герметизация шва должна быть произведена только лентой и мастикой и заставляет полностью разбирать кровлю! Помогите пожалуйста с обоснованием как правильно должно быть выполнена герметизация стыковочного шва. Очень срочно нужна помощь!!!!!!!!  
А при чем тут сметный форум? Это вопрос к прорабу/технологу/ПТОшнику, имхо.
 
Цитата
Liza пишет:
А при чем тут сметный форум? Это вопрос к прорабу/технологу/ПТОшнику, имхо.
Вероятно притом, что заделка (герметизация) стыков между стеновыми панелями (к которым  можно отнести даже сэндвич панели), относится к самостоятельной  технологической операции по устройству  ограждения стен и устройству  кровли (устройства узлов примыкания стеновых и кровельных панелей) и что-то должны стоить в денежном выражении, а следовательно, как-то в смете расцениваться.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
ольга пишет:
проекта нет
тогда и вопросов у зака быть не должно... это здание вообще не существует. без проекта он его на баланс не поставит. вернее поставит как временное сооружение, а на времянке можно делать что хочешь, главное чтобы ветром не сдуло...
 
Цитата
Николай пишет:
Вероятно притом, что заделка (герметизация) стыков между стеновыми панелями (к которым  можно отнести даже сэндвич панели), относится к самостоятельной  технологической операции по устройству  ограждения стен и устройству  кровли (устройства узлов примыкания стеновых и кровельных панелей) и что-то должны стоить в денежном выражении, а следовательно, как-то в смете расцениваться.
Вопрос-то не о том как расценить. А в том, что заказчик не согласен с решением техузла. При чем тут сметчик? Гоу ту ПТО.
 
Цитата
Алексей пишет:
тогда и вопросов у зака быть не должно...
Да ладно. Без проекта тем более слушай что хочет  построить заказчик. Потому что даже сослаться  на проектные решения невозможно. А заказчик примет только свои хотелки.  
 
Liza,я про оренбургскую действительность, а не про то, что зак примет свои хотелки. зак просто сейчас откажется платить за объект, который не сможет на баланс поставить. а примыкание - один из поводов в этом деле, неплатежном. просто многих у нас знаю, кто попадал на это...
 
Ну и я о том. Подрядчику все равно - поставит или не поставит зак здание на баланс. Подрядчику важно, чтоб ему оплатили работу. И если зак готов принять ленту и мастику, то зачем пенить и доказывать, что что зак не прав? Тем более что проектных решений нет.  
 
Цитата
Liza пишет:
Подрядчику важно, чтоб ему оплатили работу. И если зак готов принять ленту и мастику, то зачем пенить и доказывать, что что зак не прав?
так речь сейчас о том, чтобы за свой счет разобрать кровлю, убрать пену и сделать герметизацию лентой с мастикой. потом опять уложить кровлю. дело не копеечное. естественно подрядчик начинает сопротивляться. договор расторгается без оплаты, а в суде еще не факт, что добьешься правды. просто вижу очередную оренбургскую жертву кидалова заказчиком. клуб у них закрытый что-ли образовался...
 
Вопрос стал в разногласии по поводу как  согласно НОРМАТИВОВ должно быть сделано, а не какое видение у каждого. Есть снипы и прочее и нельзя строить как попала или хочется. Поэтому я задала вопрос в разделе договорные отношения. Найти бысто инфу я не смогла в интернете, а нормативка нужна (так как не являюсь втянутой в эту ситуацию, но должна знать точно как должно быть по нормативу ).
Конечно согласно что все ситуации должны быть решены в процессе строительства, но это в идеале, по факту всегда есть разногласия и цели не платить заранее у заказчика НЕТ. Просто когда есть серьезные недопонимания это приводит к таким ситуациям! и поверьте очень много судятся у нас в России в каждой области, идеальных нет!!!!!
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Liza пишет:Подрядчику важно, чтоб ему оплатили работу. И если зак готов принять ленту и мастику, то зачем пенить и доказывать, что что зак не прав?
так речь сейчас о том, чтобы за свой счет разобрать кровлю, убрать пену и сделать герметизацию лентой с мастикой. потом опять уложить кровлю. дело не копеечное. естественно подрядчик начинает сопротивляться. договор расторгается без оплаты, а в суде еще не факт, что добьешься правды. просто вижу очередную оренбургскую жертву кидалова заказчиком. клуб у них закрытый что-ли образовался...
Прежде чем так утверждать посмотрите судебную практику по другим областям. И вопрос в платежеспособности здесь не задовался и не Вам его коментировать, не разобравшиеся до конца в ситуации. Агульные свои мысли не стоит так рьяно отставить. Я задавала вопрос о нормативке. Если есть ответ жду нормативку!
 
ольга,нормативов на это дело практически нет. есть рекомендации производителей тех панелей на узлы. и они разные. но в нашем регионе (из опыта при строительстве боулинга Рина на Салмышской, который сейчас Лебовски) мы 3 месяца искали причину течи на входе в зону боулинга. и причиной оказалось как раз отсутствие ленты на торце панели. они там как раз вертикально стоят... Обратитесь к производителям панелей. у них в каталогах рекомендуемые узлы показаны.
 
Цитата
Алексей пишет:
ольга,нормативов на это дело практически нет. есть рекомендации производителей тех панелей на узлы. и они разные. но в нашем регионе (из опыта при строительстве боулинга Рина на Салмышской, который сейчас Лебовски) мы 3 месяца искали причину течи на входе в зону боулинга. и причиной оказалось как раз отсутствие ленты на торце панели. они там как раз вертикально стоят... Обратитесь к производителям панелей. у них в каталогах рекомендуемые узлы показаны.
спасибо
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
Использование общих индексов (49)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Использование общих индексов
Документы сметчика
Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 29 августа 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.