Здравствуйте! Подскажите, как правильно оформить документы (бюджет).
Заключен гос.контракт на ремонтные работы. В сметной документации учтены работы по стенам:
- частичный ремонт штукатурки существующей поверхности стен (ФЕРр61-2-7) = Х кв.м.
- сплошное выравнивание поверхности вновь возводимых перегородок из твинблоков толщиной слоя 10 мм (ФЕР15-02-019-03) = У кв.м.
В проекте про штукатурку новых поверхностей ничего не сказано (т.е. не указан тип штукатурки - простая, улучшенная или высококачественная). Просто написано "Штукатурка".
Здание административное, поэтому "догадываемся", что штукатурка новых перегородок улучшенная (т.е. толщина слоя штукатурки 17...20 мм).
При производстве работ подрядчик начинает штукатурить новые перегородки по маякам и толщина слоя получается 15...20 мм (вместо учтённых "...до 10 мм").
Подрядчик претендует на увеличение слоя штукатурки (готовит официальное письмо).
Вопрос - как в актах выполненных работ закрыть это увеличение в рамках тех расценок, которые есть?
Или как оформить эти работы, "частично" учтённые в сметной документации?
Деньги на допы есть, но как оформить и закрыть в актеКС-2 всё правильно? Предлагают закрыть в акте объем работ по расценке ФЕР15-02-019-03 с объемом работ У кв.м. х 2 (т.е. увеличить объем работ в два раза). Насколько корректно такое решение?
Заключен гос.контракт на ремонтные работы. В сметной документации учтены работы по стенам:
- частичный ремонт штукатурки существующей поверхности стен (ФЕРр61-2-7) = Х кв.м.
- сплошное выравнивание поверхности вновь возводимых перегородок из твинблоков толщиной слоя 10 мм (ФЕР15-02-019-03) = У кв.м.
В проекте про штукатурку новых поверхностей ничего не сказано (т.е. не указан тип штукатурки - простая, улучшенная или высококачественная). Просто написано "Штукатурка".
Здание административное, поэтому "догадываемся", что штукатурка новых перегородок улучшенная (т.е. толщина слоя штукатурки 17...20 мм).
При производстве работ подрядчик начинает штукатурить новые перегородки по маякам и толщина слоя получается 15...20 мм (вместо учтённых "...до 10 мм").
Подрядчик претендует на увеличение слоя штукатурки (готовит официальное письмо).
Вопрос - как в актах выполненных работ закрыть это увеличение в рамках тех расценок, которые есть?
Или как оформить эти работы, "частично" учтённые в сметной документации?
Деньги на допы есть, но как оформить и закрыть в акте