Здравствуйте, не стала заводить новую тему, выбрала более менее подходящую.У меня по проекту заложен провод СИП3 сеч.жилы 70 мм2 , нашла в ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70-20- и 502-0868 СИП-3 1х70-35 в чем отилчие этих абревиатур? перерыла весь интернет но толком ответа не нашла а цена существенная , если кто знает что это означает объясните пожалуйста?! Может это наружный диаметр , или же номинальное напряжение
Затягивание провода Автор: Редактор. ГЭСНм08-02-412-хх. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:... Пример: В оплетке три провода сечением, соответственно: ...
Затягивание провода Автор: Гость. При приминении расценки 08-02-412-... звучит такое выражение "Затягивание провода в .......... суммарное сечение до ....мм2". Что при этом имеется в виду? Спасибо.
Какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля ... установки' Раздел 6 'Сети проводок в зданиях и сооружениях' не понятно по каким критериям производится разделение электропроводок, выполненных проводами и кабелями. Как изделия провод и кабель отличаются лишь изоляцией, могут быть как одно- так и многожильными, иметь защитные покровы ...
Компенсация прогрев бетона и освещение площадки ... Здравствуйте, у меня два вопроса по поводу расчетов за электроэнергию:
1) При бетонировании в зимних условиях осуществлен прогрев бетона проводом ПНСВ. Затраты на электроэнергию, провод ПНСВ (даже без учета з/пл рабочих, осущевляющих прогрев) составляют 185т.р. Затраты на зимнее ...
Электромонтажные работы ... розетки, выключатели.
И второй вопрос разводка кабеля внутри помещения по стенам под штукатурку грамотнее расценку применить ТЕРм08-02-403-03 "Провода групповых осветительных сетей... " или ТЕРм08-02-146-02 "Кабель до 35 кВ с креплением наклад скобами". Или другой вариант. Большое ...
провод СИП -1 и -2 предназначены для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 ГЦ;
провод СИП-3 - для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц;
провод СИП-4 - для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц;
СИП-1 используется в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69, СИП-2 и СИП-3, СИП-4 - в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Валентина Логунова пишет: ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70 -20 - и 502-0868 СИП-3 1х70 -35
Валентина, 20 и 35 - это напряжение сети - соответственно 20 кВ и 35 кВ. В зависимости от Вашего напряжения сети и выбирайте между 502-0860 и 502-0868.
Елена пишет: Ядумаю что цифры 20 и 35 обозначают допустимое усилие при тяжении провода не более 35 Н на 1мм сечения провода
Фантазия сметчиков безгранична. Существует ГОСТ 52373—2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в пункте 4.7 которого есть четкое указание:
4.7 В условное обозначение проводов должны входить: - марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения), последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс; - номинальное напряжение провода (через тире); - обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).
Примеры условных обозначений: Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм2, с изолированной нулевой несущей жилой номинальным сечением 95мм2, с двумя вспомогательными токопроводящими жилами номинальным сечением 25мм2 на номинальное напряжение 0,6/1кВ: Провод СИП-2 3х70+1х95 + 2х25—0,6/1 ТУ** Провод защищенный для воздушных линий электропередачи с водоблокирующим элементом, с жилой номинальным сечением 120 мм2 на номинальное напряжение 35 кВ: Провод СИПг-3 1х120—35 ТУ** http://ingener-electric.ru/cabel/sip/doc/gost/r-52373-2005.pdf
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.