Монтаж элементов в щиток

Монтаж элементов в щиток

Монтаж элементов в щиток
 
Есть стандартная операция- смонтировать несколько элементов в электрический щит, после чего смонтировать щит на место. Но, мы не ищем легких путей!
Для расценки монтажа  электрического щитка использована была расценка
ТЕРм08-03-599-10 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
С учетом веса самого щитка и всех элементов, которые были смотнтированы. То есть технология такая
1. Монтируем элементы в корпус щитка
2. Устанавливаем щиток

Представитель контролирующего органа говорит:
Нет, вы элементы на весу монтировать должны! То есть сначала повесить корпус щитка, а потом там все смонтировать.Поэтому берите расценку
ТЕРм08-03-599-09 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
На монтаж щитка!!!

Если где-нибудь правила безопасности, при сборке электрощитков, где описана технология монтажа.
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Правильность расценки: монтаж лотка бетонного, монтаж стоек и полок
Автор: Елена. Добрый день! подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала расценку: 1.монтаж лотка бетонного: Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту/ монтаж лотка бетонного (0,...
Какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка
Автор: Елена. Пожалуйста, помогите! какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка?? ( на сам монтаж лотка нашла: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм/монтаж ...
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы.   1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
 
Цитата
Алексей Власов пишет:
вы элементы на весу монтировать должны! То есть сначала повесить корпус щитка, а потом там все смонтировать
вообще это логично конечно... а иначе как, к примеру, подключить элемент имеющий заднее подключение. Но не факт. )))

Есть старый ещё советский РМЗ-54-90 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК
ПОСОБИЕ К ОСТ 36.13-90. Там есть п.1
.2.1. Приборы, аппараты и установочные изделия (в дальнейшем устройства), а также навесные электрорадиоэлементы (в дальнейшем элементы), поставляемые со щитами, должны быть установлены в щите, как правило, до начала монтажа в нем электрических проводок.

Ищите нечто подобное в более современных РД. Удачи.
Изменено: ProSlave - 29.06.2017 17:55:25
 
Внутри щита есть схема коммутации. Как ее реализовать? К любому щиту подходят кабельные лиции, их подключение осуществляется.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 23. Проверка и сравнение смет
Обзор возможностей ПК "ГРАНД-Смета" для анализа, проверки и сравнения смет 1. Удобная работа 00:53 Как настроить нормативную базу? 04:03 Где найти официальные индексы по регионам? 06:12 Как удобно хранить сметную документацию? 08:17 Как облегчить ...
Работа с нормативной базой (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Работа с нормативной базой
Документы сметчика
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты черной металлургии
Об утверждении сметных нормативов
Типовая технологическая карта разработана на применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.